TwinCat3 Variablenverknüpfung

mlichan

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich möchte in TwinCat3 eine Byte Variable mit einem digitalen Ausgangskanal (AXL F DI8/1 DO8/1 1H) Verknüpfen.
Die Variablendeklaration ist wie folgt:
Code:
VAR_GLOBAL   
    START AT%IX49.0: BOOL;
    ZAEHLER_1 AT%QB41: BYTE;
END_VAR

Nun hätte ich gedacht das ich einfach über E/A > Geräte > ... > Modul.. > Digitale Ausgangskanäle eine direkte Variablenverknüpfung mit "ZAEHLER_1" realisieren kann. Dort kann aber nur eine Bitweise Verknüpfung herstellen. Ist es mögliche eine Byteweise Verknüpfung irgendwie zu realisieren oder kann ich das nur Bitweise machen?

Vielen Dank für eure Hilfe

Grüße
 
Hallo,

dies sollte möglich sein.(Hab es grade getestet). Markiere von deinen E/A Modul die 8 Ausgänge und dann benutze die Funktion "Change Multi Link" in deinem Kontexmenü. Dann kannst du diese auf das Byte in deiner PLC verknüpfen.
 
Zurück
Oben