Starter Software -fehlend Hardware ergänzen (CU250S 2 PN)

mwissen

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,
bislang habe ich nur wenig mit Starter gearbeitet und noch nie ein Hardwareupdate gemacht. Jetzt habe ich neuste Starter Version 4.4.03 installiert, allerdings fehlt mit die Hardware unseres G120 - CU250S-2 PN. Für den G120 finde ich nur die CU240.

Wie kann ich die Hardware manuell in den Starter installieren?
Kann man einfach die Hardware ( https://support.industry.siemens.com/cs/#document/23450835?lc=de-CH ) in Starter installieren?
Allerdings sind die Angaben für Profibus und nicht für Profinet.

In der Betriebsanleitung habe ich gelesen, dass ich die Hardware durch die USB Verbindung (Starter - Gerät) laden kann. Werde dies notfalls testen.
 
Hi,

was du brauchst ist ein sogenanntest SSP.
Wenn du alle 4 Volumes vom STARTER V4.4.0.3 geladen hast sollte das SSP da enthalten sein.
Kann es sein das du diese bei der Installation nicht angewählt hast ?
Falls du die Installation Archive noch hast befinden sich die SSP's unter vol_2a_starter_v43_sp3_ssps_g110_g120.zip\SSP_G110_G120\OPT\
Ansonsten kannst du das SSP auch hier separat runterladen.

Das mit den GSD / GSDML Dateien ist keine HW Installation sondern lediglich eine Installation der Geräte in HWConfig damit man dort die Kommunikation projektieren kann.

GrußChristoph
 
Zurück
Oben