Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Nicht alleine. Du brauchst auf der Gegenseite dann mindestens noch einen EtherCAT Koppler an dem ein Ethernet Switchport (EL6601) hängt, der dir die Ethernet Telegramme aus dem Bus fischt.
Wenn es dir um die reine Medienwandlung geht, da bietet Beckhoff auf die CU1521 Medienkonverter an.
Also es sieht folgendermassen aus: ek1501 ist über lwl mit dem cx9000 über den ek1521 verbunden.. Und ich möchte ethernet drüberschicken (videostream von der ipcam)..
Am ek1501 hängt noch ein ethercat touchpanel.. Ware das schnell genug um videostreams zu übertragen? Also am cx9000 wäre dann der eine und am el6601 der andere port?
Was ist denn das für ein Touchpanel? Wenn das Panel schon selber in der Lage ist die die TCP/IP Frames aus dem Datenstrom extrahieren kann (Stichwort EoE - Ethernet over EtherCAT), dann reicht die Anordnung schon so wie du sie hast.
Ob die Geschwindigkeit der getunnelten Ethernet-Daten ausreichend ist, kann ich dir nicht sagen. Die EtherCAT Frames haben natürlich immer vorrang um die Echtzeitfähigkeit zu gewährleisten.
Hallo, es ist ein proface panel... Wobei das ersetzt werden soll weil kaputt.. Ich wollte da den rpi dranhängen und eine webvisu drauf laufen lassen bei der ich die webcam gern einblenden würde.. Besser wäre das ganze direkt an der cx9000 zu hängen und dann auf der anderen Seite einfach das netzwerk dranzuhängen.. Gibts eigentlich software eoe treiber?
Wie ich verstanden habe ist eoe sowas ähnliches wie vlan bzw. muss an den enden getagt - definiert werden.. Also einfach tcp/ip an das ethercat netzwerk hängen geht nicht?
Also es sieht folgendermassen aus: ek1501 ist über lwl mit dem cx9000 über den ek1521 verbunden.. Und ich möchte ethernet drüberschicken (videostream von der ipcam)..
Am ek1501 hängt noch ein ethercat touchpanel.. Ware das schnell genug um videostreams zu übertragen? Also am cx9000 wäre dann der eine und am el6601 der andere port?
Überlege mal, ob Du hier mit Profinet ins Rennen gehst. Während Profinet 50% seiner Bandbreite für TCP/IP reserviert hat, musst Du bei Ethercat eben tunneln, d.h. der Datendurchsatz ist hier deutlich niedriger.