Wago IO ab AB CompactLogix (Analogwerte verarbeiten)

BiLLyGuN

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Experten,

ich bin neu in der Rockwell Welt und bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe an einer 1769-L33ER Compactlogix 5370 Controller eine Wago IO. Diese splittet die Analogwerte in 2 Byte auf (Low Byte und High Byte). Wie kann ich mit diesem "geteilten Realwert" arbeiten, bzw muss ich die Bytes irgendwie in ein Real umwandeln?

Mit freundlichen Grüßen

BiLLyGuN
 
Hallo BiLLyGuN,

eine analoge Eingangskarte z.B. an einem Ethernet Koppler 750-352 hat eine Abbildgröße von einem Wort je Kanal. Das Abbild in den Allen Bradley Steuerung wird in einem Bytearray bereitgestellt.
Die Bytes können z.B. mit bHighbyte * 256 + bLowbyte wieder zu einem Word zusammengefügt werden. Danach kann er auf einen "sprechenden" Realwert normiert werden.


Grüße
 