Step 7 Einstiegsproblem WinCC

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
567
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich muss mich jetzt das erste mal mit WinCC beschäftigen und stehe gerade im dunkeln.

Das PRojekt ist bestand und hat funktioniert. Es handelt sich um eine ET200S die über WinCC gesteuert wird.
Jetzt habe ich die gleiche CPU hier und mein PG. Ich würde das Projekte hier gern aufbauen. S7-Programm ist drin und läuft.

So, jetzt WinCC gestartet und es gibt keine Verbindung (Variablen sind nur #####).

Wo kann ich anfangen, nach dem Fehler zu suchen? Wie gesagt, WinCC ist für mich neu...
 
Welches WinCC?
Wie passiert die Verbindung (MPI, Profibus, Profinet....)?

Auf Grund des Eintrages im Forumsbereich "Step7" und den "###' könnte man WinCC-Flexible erraten.... :rolleyes:
 
Worauf läuft die HMI? Auf PC oder Panel? Am PG heist dann am PC oder?

CPU lässt sich pingen?
PG/PC-Verbindungseinstellungen eingestellt? Von Step7 auf die HMI kommst du?

Zeig mal die Verbindungseinstellungen die du in WinCC-Flex projektiert hast?
 