TIA Display Update über USB möglich

Credofire

Level-1
Beiträge
640
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

nachdem wir eine Maschine ausgeliefert haben ist dem Kunden eingefallen, das er doch Fehlermeldungen und alle Anzeigen, Buttons usw. in seiner Landessprache haben möchte.

Ist es möglich das Update über USB einzuspielen? Ich habe bisling im Handbuch nur gefunden, dass das HMI mit dem PC verbunden sein muss.

Es handelt sich um ein KTP700 basic PN an einer S7-1214FC. Das Update was die SPS betrifft kann ja über Speicherkarte gemacht werden. Aber beim Display????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Credofire,

du kannst auch die generierte PDATA.fwc-Datei (Findest du im Projekt unter "\IM\HMI\{...}\Generates") an den Kunden senden. Der muss dann diese Datei in das Verzeichnis "\flash\simatic" kopieren und die vorhandene Datei überschreiben.

Dies geht natürlich nur, wenn Zugang zum WinCE-Desktop besteht, d.h. die Runtime heruntergefahren werden kann oder das Starten des Projektes durch den Boot-Loader rechtzeitig unterbrochen wird.


Gruß, Fred
 
Zurück
Oben