Step 7 ET200ISP Namur Geber invertieren

Torpedo_Tommy

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

nach der Suche im www komme ich mit meiner Frage doch zu euch.

Meine Frage:
Ich habe eine Anlage vor mir (die erste Anlage mit einer CPU315F-2PN/DP), die mit einer ET200ISP über Profibus verbunden ist.

An meiner ET200ISP habe ich Eingangskarten (8DI Namur(6ES7131-7RF00-0AB0)). An diesen Eingangskarten sind Rückmeldungen von Ventilen angeschlossen ( offen/ geschlossen).
Diese Namurgeber sind ja alles Öffner. Ohne eine ET200ISP würde ich das Signal an den Trennbarrieren drehen, damit ich wieder ein high/active Signal bekomme.

Ich kenne es von den Baugruppen der Firma Stahl. Hier kann man in der Hardwarekonfiguration bei jedem Eingang auswählen, ob dieser in der Steuerung invertiert werden soll oder nicht.
Das muss doch auch bei der Siemensbaugruppe möglich sein oder?
Meine Vermutung ist, dass Siemens da mal wieder eine nicht ganz klare Bezeichnung für gewisse Parameter gewählt hat^^

Programmiert wird in Step7.

Gruß
Thomas
 
Verstehe das Problem nicht ganz.
Wieso drehst Du nicht einfach die Eingänge in der Software?

UN E 1.0 statt U E 1.0
 