Auswahl vom Rezept

Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander,

ich hab ein TP270 und ein S7 317 Steuerung.
Die Anlage wo ich programmieren muss, hat 6 Station.
Ich möchte die Rezeptstruktur von Siemens übernehmen.
Bei der Rezeptstruktur sind Variablen hinterlegt, wo auf die Steuerung gehen.
Und jetzt mein Problem....
Es müssen 2 Produkte mit unterschiedlichen Rezepte gleichzeitig laufen können.
Produkt 1 wird mit Rezept 1 mit Station 1,2,3,4 gestartet
Produkt 2 wird mit Rezept 2 mit Station 1,2,3,4,5,6 gestartet
Es wird immer auf den gleichen Datenbaustein zugegriffen.
Habt ihr eine Lösung????

Gruß:)
 
Hallo Klarinette,
ich gehe davon aus, dass alle Rezeptdaten auf einem Datenbaustein liegen.
- für jede Station einen Datenbaustein anlegen
- Rezeptur muss synchronisiert werden
- wenn im Statuswort der Rezeptübertragung "Übertragung fehlerfrei" gemeldet wird, Rezept-DB in entsprechenden Stations-DB kopieren und das Datenfach wieder freigeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schmiegel schrieb:
Hallo Klarinette,
ich gehe davon aus, dass alle Rezeptdaten auf einem Datenbaustein liegen.
- für jede Station einen Datenbaustein anlegen
- Rezeptur muss synchronisiert werden
- wenn im Statuswort der Rezeptübertragung "Übertragung fehlerfrei" gemeldet wird, Rezept-DB in entsprechenden Stations-DB kopieren und das Datenfach wieder freigeben.

Die Rezeptdaten werden wenn ein Rezept gestartet (Produkt1)wird in einen Datenbaustein übertragen.
Wenn ein zweites Rezept (Produkt2)gestartet wird und das erste ist noch nicht beendet, dann wird der Datenbaustein überschrieben.
Was soll es bringen für jede Station einen Datenbaustein anzulegen.
ISt es nicht besser für jedes Produkt ein Datenbaustein zu schreiben

Gruß Marc
 