PLCSIM oder WINAC

mr.binford

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

welches System setzt ihr zum simulieren/testen der vorbereiteten Software ein?

Hardware 314C, 315-2dp, 416-2dp Wincc Flex , Brewmaxx Intouch Win CC etc.

Gibt es einen günstigen Strom/Spannungs Generator zum testen Digitaler + Analoger I/O.

Danke
 
PLCSIM ist nur zur Simulation auf den PC geeignet (nur MPI) wogegen WINAC, vorausgestzt ein CP ist vorhanden, mit der dezentralen Peripherie (Profibus-DP) kommunizieren kann ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es einen günstigen Strom/Spannungs Generator zum testen Digitaler + Analoger I/O.

Ich nehme gern für ausschweifende Tests eine andere SPS: die Eingänge des Prüflings an Ausgänge des Simulators und umgekehrt. Der Aufwand für die Erstellung des Simulatorprogramms lohnt sich durch eingesparte Stunden auf der Baustelle...
 
PeterPe : das ist keine schlechte Lösung, ich habe hier noch ne alte c7, damit könnte man den Prozess simulieren. Aber wenn ich nun auf der Baustelle oder beim Schaltschrankbauer eingänge testen will ? Ich dachte da an so eine art black box mit nem poti.

Mit PLCSim kann ich Zyklen einzeln triggern, ist das mit WINAC auch möglich?
 
PeterPe : das ist keine schlechte Lösung, ich habe hier noch ne alte c7, damit könnte man den Prozess simulieren. Aber wenn ich nun auf der Baustelle oder beim Schaltschrankbauer eingänge testen will ? Ich dachte da an so eine art black box mit nem poti.
Selber bauen (Azubi macht das gerne) oder mal bei den Firmen gucken, die Sachen für die SPS-Ausbildung liefern.
Mit PLCSim kann ich Zyklen einzeln triggern, ist das mit WINAC auch möglich?
WinAC ist eine CPU als PC-Einsteckkarte. Du kannst als Programmierer alles machen, was Du mit einer CPU im Rack auch tun würdest, nicht mehr und nicht weniger.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zur Zeit habe ich die SoftSPS von IBH im Einsatz für solche Zwecke, sonst PLCSim und noch ne 414-CPU.

Bei Digitalen Eingängen erzeuge ich mir die durch spezielle Simulations-FC's und FB's, die immer einer Nummer > 1000 haben.
Generierung z.B. Ventilrückmeldungen etc.

Bei PEW hilft mir im Moment nur direkt auf die Skalierten DB-Analogwerte zu schreiben.
Andere spezielle Dezentrale-Peripherie, die noch bestimmte Protokolle erwarten, könnten angeblich miz SIMBAPro gut simuliert werden-habs aber selber noch nicht probiert.

hth
 
Danke für eure Tipps.

Ich habe nun PLC Sim bestellt und lasse mit einem alten S5 Netzteil und ein paar Potis einen Analogwert simulator bauen.

FF und viel spaß bei der Arbeit
 
Zurück
Oben