Wie programmiere ich eine Heizkurve

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, Gravieren,
zur Zeit steuert eine 115U 944B mein Haus sowie meine Heizung.
Ich beabsichtige in geraumer Zeit evtl. die Steuerung umzustellen auf S7.
Da alles zu meiner Zufriedenheit läuft, kann ich in Ruhe meine Funktionen
für die Heizungskurve sowie für meine Rolladensteuerung (Sun_Time)
programmieren.
Bei dem Sun_Time wurde mir im Oscat Forum bereits geholfen. Aber 100%
funktoniert er noch nicht richtig. Er zeigt falsche Werte an. Es kann aber
auch an eine falsche Parametrierung meinerseits liegen. Aber wie gesagt
ich habe keinen Zeitdruck und kann mich in Ruhe weiter darum kümmern.

Bitverbieger
 
Schiebung der VL

Ich möchte mit der Fußbodenheizung eine Grundlast fahren, natürlich Witterungsgeführt und dazu für jeden Raum extra die Heizkörper mit Raumthermostat regeln.

Ich finde dass ist die Sinnvollste Lösung

Sind Raumthermostate über SPS, wenn ja kannst du die Vorlauftemperatur der Heizkurve über die Ventilstellungen der Einzelräume heben bzw. senken.

Frage: Fussbodenheizung und Radiatorenheizung in einem Raum?

gruß
Max.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo maxider

Es reichen ja Temperaturfühler im Raum alle änderungen machst du über ein touchsreen.

Vorlauftemperaturen kann man nur in einzelnen Mischerkreisen regeln und einzelne Heizörper (auch Fußbodenheizkreise) über Zonenventile.

Klar geht Fußboden und Radiatoren in einen Raum.
Man kann sich die Heizung berechnen lassen wie man will.

Fußboden/ Radiatoren
100/0
100/50
50/50
 
Heizkurve mit Raumeinfluss

Hallo easy

das was ich meinte war:
Außentemperaturgeregelte Heizkurve mit Raumeinfluss.

gruß
max
 
Uff, ich habe meinen Helm schon auf

Jetzt mal was von so einem "Heizi":twisted:( ach was will der denn ).

So eine Heizungssteuerung hört sich ja ganz einfach an, man nimmt einen linearFB, Aussentemperatur, Vorlauftemperatur fertig....

nenene liebe E........, kleine Aussentemperaturschwankungen usw..... ojeh armer Brenner oder Mischer.

Bringe mal in die Debatte gedämpfte oder gemischte Aussentemperatur, Raumtemperaturaufschaltung, Heizgrenzen (Sommer-Winter) Tagesheizgrenzen, usw.

und nun

Sorry bin heute halt gut drauf, musste ich einfach mal loswerden

Ich habe aber trotzdem nichts gegen die Kabelverleger gell.

Ich habe mir eine Heizungssteuerung mit Wago realisiert, bin immer noch am austesten, so einfach gehts leider nicht

trotzdem mit freundlichen grüssen und verneigungen vor den E.....:twisted::twisted::twisted:

swmggs
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Noch was:)

habt Ihr schon mal in den Preislisten nachgeschaut was eine 0-10 V Karte und Stellantriebe 0-10 V kosten....

Ich würde das auch gerne(Porsche 911 GT2), und das mit dem programmieren würde auch noch gehen,

aber mit den Mehrkosten könnte ich 5,432965 Jahre heizen:ROFLMAO::ROFLMAO:

Meine immer die Kirche im Dorf lassen.

mit freundlichen Grüssen von einem der die Heizkurve immer zu hoch einstellt
(Will ja auch meine Ruhe haben, und schliesslich gibt es ja auch noch Thermostatventile und Raumregler:-D)

swmggs
 
eh Jungs ( oder auch Mädchen),

bin ganz entäuscht, nach dem manchmal etwas rauhem umgangston hier im forum war ich ja auf alles gefasst , aber sowas:confused::confused::confused:,

oder soll ich doch vielleicht ein ganz klein wenig ... zum denken angeregt haben :confused: (nenene ein heizi kann nieeeeee recht haben).

trotzdem mfg. swmggs
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Noch was:)

habt Ihr schon mal in den Preislisten nachgeschaut was eine 0-10 V Karte und Stellantriebe 0-10 V kosten....

0-10V halte ich für Übertrieben, wobei man den Analogausgang ja auch noch Multiplexen könnte.
Ansonsten reicht auch ein Thermischer Stellantrieb, der PWM gesteuert an einem Digitalausgang betrieben wird
 
Zurück
Oben