Hallo,

Man stelle sich einen Netzausfall bei Gewitter, oder eine sehr kurzen Ausfall vor.

Ich stelle mir folgenden Ablauf nach Spannungswiederkehr vor:

1. CPU + IM's erhalten die Netzspannug unmittelbar
2. Alle weiteren Teilnehmer am Bus (z.B. FU's) werden verzögert wieder eingeschaltet (und erhalten dann gegebenenfalls nochmals eine Sammelquittuierung). Dadurch möchte ich verhindern, dass der Bus sich bei einem kurzen Ausfall entgültig verabschiedet.

Welche Strategien nutzt ihr?
 
dto

so machs ich meist auch.
diese Betriebsmittel, die ohne probleme ALLEIN wieder anlaufen dürfen (Druckpumpe in einem Pumpwerk) bekommen von mir einen Reset nachdem die SPS 30s wieder in Betrieb ist. Bei hohen Leistungsverbrauchern schalt ich diese verzögert nach und nach wieder zu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kiestumpe,

USV für CPU
Bei Spannungseinbruch (z.B.:phasenüberwachungsrelais) stop der Ausgänge automatische Freigabe für Maschinen - welche nicht über Vorschriften erst wieder nach händischer Quitt freigegeben werden dürfen.

zur Anmerkung - Versuch eines Spannungsausfalles gehört zur Inbetriebnahme.

gruß Max.
 
Ohne USV

Hi
Sorry hab ich überlesen oder nicht gesehen.

habe ohne USV zu den vorigen Bemerkungen nichts mehr hinzuzufügen - mach ich auch so!

Gruß Max
 