PCS7 SCL Befehl

Hallo,

Ich will einen Baustein in SCL schreiben und suche einen Befehl, damit die Variablen nach dem übersetzen des OS in WinCC erzeugt werden.

mfg

ich verstehe nicht was Du meinst...
wenn du einen Quellcode in SCL schreibst kriegst du es als Baustein
im ordner "Bausteine" als AWL Code
Wenn du es in die technologische Hierarchie einfügst und deine OS
mappst kriegst Du alle Variable/ Tags in der OS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir müssen zuerst unterscheiden ob es um

PCS7 oder STEP7 + WinCC geht.


Bei STEP7 + WinCC muß man mehr "zu Fuss" gemacht werden.


Wenn man DBs z.B. erstellt OHNE Quelle erstellt, muß an jede Variabel,
die man im WinCC haben möchte der Parameter S7_m_c = true
angetragen werden.

@johnij
Es wäre schlimm, wenn jede popelige Variable automatisch im WinCC
importiert würde. Da würden die Anzahl der RT-Variablen unnötig
erhöht und die RT-Lizenz nicht mehr reichen.

@Praktikant08

Suche mal in der KOP/FUP/AWL oder SCL-Hilfe nach

S7_m_c

Da findest du viele Hinweise. Achte aber immer Auf die Unterscheidung
PCS7 oder STEP7+WinCC.


Gruß
 
Zurück
Oben