AWL in FUP

mr.erks

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo bin neu hier und hab nicht viel Ahnung
Ich habe folgende Zeilen hier in AWL und muss die aber für jemanden in FUP haben. Nun ändert Step5 dies nicht um. Kann mir da jemand helfen? Da müssen NOP´s reins aber wo hab ich keine Ahnung


Mfg erks

PS: letztendlcih geht es um die lade- schreibfunktion im unteren Teil des Netzwerkes, das ander erkennt FUP ja auch so.
U(
U M 75.7
U E 7.3
O
UN M 75.7
UN E 7.3
)
UN M 101.1
U E 12.2
U A 14.0
U M 101.6
= M 240.7

UN M 75.2
UN M 75.5
O M 120.3
L KB 35
T DR 34
= M 65.2
 
Moin,

du kannst nach der ersten Zuweisung vom Merker 240.7 nen NW-Abschluss machen.

Code:
UN M 75.2
UN M 75.5
O M 120.3
L KB 35
T DR 34
= M 65.2

Ich meine das man hier das L + T in ein sep. NW reinschreiben kann.
Da es hier keine Sprungmarke gibt, würde das Programm diesen Befehl ja immer durchführen.


Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du deine Netzwerke so aufteilst, sollte es gehen
Netzwerk 1
Code:
*

    U(
    U    M  75.7
    U    E  7.3
    O
    UN    M  75.7
    UN    E  7.3
    )
    UN    M  101.1
    U    E  12.2
    U    A  14.0
    U    M  101.6
    =    M  240.7
Netzwerk 2
Code:
 *
 
    UN    M  75.2
    UN    M  75.5
    O    M  120.3
    =    M  65.2
Netzwerk 3
Code:
  *

     L    KB 35
     T    DR 34
 
Moin

das geht so weit mit dem oberen Teil der Verknüpfung. Wollte aber gerne auch die L-T funktion auch in FUP haben. Oder geht das nicht?

MfG
 
Geht, bei Siemens-Step5-FUP heißt das "Schieben" und ist beim Editieren unter Shift-F3 zu erreichen.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
du musst unter dem T befehl noch ein nop 0 setzen:
L KB 35
T DR 34
NOP 0
in S7-FUP heisst der befehl auch move

wenn du willst dass der befehl nur ausgeführt wird wenn die obere bedingung erfüllt ist, könntest du diese evtl mit dem EN-Eingang verbinden, da bin ich mir aber nich so sicher...
 