Obwohl es als reiner SPS-Eingang egal wäre, bevorzuge ich Aus/Öffner u. Ein/Schliesser.


  • Je nach SPS entspricht dann die leuchtende LED einem Gut-Zustand,
  • in den FBs steht mit der 1 ein Teil der Freigabe an (verunde gerne die Startsequenzen),
  • durchgehende Logik bis in die Visu hoch,
  • die "normalen" Taster werden gleichartig verdrahtet wie die NOT-AUS-Taster,
  • Taster und Drehknopfschalter folgen der selben Logik,
  • die manchmal selten genutzte vor-Ort-Bedienung wird überwacht
  • und falls doch noch eine Schützkombination bei ist, muß hier auch nicht umgedacht werden
Vlt. nicht besonders innovativ, aber praxisbewährt und gibt die wenigsten Diskussionen mit Schaltschrankbauer/Betriebselektriker.

jm2c
 
Zuletzt bearbeitet:
Nu haut mal alle nicht durch.
Wenn jemand meint es besser zu wissen ist es die eine Sache, aber unsachlich werden ist unnötig.

Gibt es irgendwo eine Vorschrift, daß bestimmte Eingänge auf die SPS als Öffner ausgeführt werden müssen? Wenn ja, dann ist alles klar, wenn nein, dann kann das jeder machen wie er will, auch wenn es, wie immer, Für und Wider gibt.
 
Stoppende Funktionen (Stop-Taster oder Überwachungseinrichtungen) generell Öffner (Drahtbruch = kein Kontakt = Störung = Stop bzw Startverhinderung)

Startende Funktionen (Ein taster, Quit, Fern-Ein, Auto) als Schließer
(Drahtbruch = kein Kontakt = KEIN Start, Öffner würde ja im fehlerfall die Anlage einschalten.. tse, tse, tse)

Selbstredend Notaus, Nothalt bei einer nicht "F" natürlich in Hardware, nur Meldung an SPS.

In der SPS bilde ich mir am Anfang des zyklus Zustandmerker:

btw: Anlage Start, Anlage Stop, Anlage Störung, diese sind im programm 1 Aktiv

Anlage Stop würde da z.b. so gebildet:
UN E "Stop"
... Weitere verknüpfungen
= M "Anlage Stop"

So läßt sich in der SPS dann mit "logischer" Funktion der Symbolik Programmieren.

Gruß Blackmike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
100% ACK

gerade Fehlersuche und Drahrbruchsicherheit sind bei mit ein KO Argument gegen das Aufmischen von Signalen.

Grenzfälle sind natürlich oft vorhanden. Ist z.B. die Etage beim Aufzug ein aktives Signal, also eine '1' oder eine Begrenzung, also eine '0'?

(ok, Aufzug is doofes Beispiel, is ja alles geregelt...)

Greetz, Tom
 
.....
Gibt es irgendwo eine Vorschrift, daß bestimmte Eingänge auf die SPS als Öffner ausgeführt werden müssen?
............
Nicht dass ich wüßte,,,,

Trotzdem ist ein Öffner für das Stop-Signal allemal besser als ein Schließer.