-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich möchte Euch bitten meine Lösung für den Not-Aus zu beurteilen!
In der Anlage gibt es 2 Not-Aus (in der Reihe) die gleichzeitig 5 Antriebe ausschalten. Diese Antriebe sind durch eine lineare S.Kette gesteuert. Ein Multipanel zur Visualisierung ist vorhanden.
Beispiel für das Ventil mit 2 Ausgängen (AUF / ZU), nur AUF beschrieben!
Wird der Not-Aus betätigt dann soll die fahrt in Richtung AUF gestoppt werden. Das wird durch die Verdrahtung realisiert (Öffner vom Not-Aus in der Reihe mit dem Relais). Der Hilskontakt des Not-Aus meldet der SPS –> Multipanel, dass Not-Aus angesprochen hat.
Nach dem Entriegeln soll das Ventil weiter fahren (die Ansteuerung von der S.Kette steht noch an!) aber nur wenn die Freigabetaste betätigt wurde. Es starten alle 5 Antriebe gleichzeitig!
Ventil fährt AUF
U Schritt_2
S Merker Vent_AUF
U Rückmeldung_Auf
R Merker Vent_AUF
UN Merker Not-Aus
U Merker Vent_AUF
= Ausgang Vent_AUF
Not-AUS (als Öffner)
ON Not_Aus_1
ON Not-Aus_2
S Merker Not-Aus
O Taste „Freigabe Antriebe“
R Merker Not_Aus
Fragen:
Soll die S.Kette gestoppt werden mit dem Not-Aus?. Sie schaltet nicht weiter da die Antriebe / Rückmeldungen für Weiterschalten „0“ sind.
Reicht ein Freigabe-Taster für alle 5 Antriebe?
Sollte man die Antriebe mit dem Not-Aus ausschalten oder nur „blockieren“ wie in dem Beispiel?
Grüße
Ricko
Ich möchte Euch bitten meine Lösung für den Not-Aus zu beurteilen!
In der Anlage gibt es 2 Not-Aus (in der Reihe) die gleichzeitig 5 Antriebe ausschalten. Diese Antriebe sind durch eine lineare S.Kette gesteuert. Ein Multipanel zur Visualisierung ist vorhanden.
Beispiel für das Ventil mit 2 Ausgängen (AUF / ZU), nur AUF beschrieben!
Wird der Not-Aus betätigt dann soll die fahrt in Richtung AUF gestoppt werden. Das wird durch die Verdrahtung realisiert (Öffner vom Not-Aus in der Reihe mit dem Relais). Der Hilskontakt des Not-Aus meldet der SPS –> Multipanel, dass Not-Aus angesprochen hat.
Nach dem Entriegeln soll das Ventil weiter fahren (die Ansteuerung von der S.Kette steht noch an!) aber nur wenn die Freigabetaste betätigt wurde. Es starten alle 5 Antriebe gleichzeitig!
Ventil fährt AUF
U Schritt_2
S Merker Vent_AUF
U Rückmeldung_Auf
R Merker Vent_AUF
UN Merker Not-Aus
U Merker Vent_AUF
= Ausgang Vent_AUF
Not-AUS (als Öffner)
ON Not_Aus_1
ON Not-Aus_2
S Merker Not-Aus
O Taste „Freigabe Antriebe“
R Merker Not_Aus
Fragen:
Soll die S.Kette gestoppt werden mit dem Not-Aus?. Sie schaltet nicht weiter da die Antriebe / Rückmeldungen für Weiterschalten „0“ sind.
Reicht ein Freigabe-Taster für alle 5 Antriebe?
Sollte man die Antriebe mit dem Not-Aus ausschalten oder nur „blockieren“ wie in dem Beispiel?
Grüße
Ricko