Hallo liebe Forum Mitglieder,
ich habe ein paar Bausteine programmiert ,um Regelstrecken auf der S7 zu simulieren.Die Bausteine sind in SCL programmiert und müssen in einer getakteten periodischen Umgebung,typisch OB30 – 38,aufgerufen werden.Alle Bausteine wurden in einer Quelle symbolisch programmiert und sind modular aufgebaut.
Es handelt sich um folgende Streckentypen.
Differenzierer (Differenzierglied)ruft unter lagert P_Flanke auf.
Integrierer (Integrationglied)
P_T1 (Verzögerungsglied 1.Ordnung) ruft unter lagert den Integrierer auf.
P_Tn (max. 16 in Reihe verschaltete P_T1 Glieder) ruft unter lagert den Integrierer auf,sowie
das P_T1 Glied auf.
P_T2 (Verzögerungsglied 2.Ordnung mit Überschwingen) ruft unter lagert den Integrierer auf,sowie
das P_T1 Glied auf
Totzeitglied für S7-400 (nur für S7-400,WINAC-RTX,PLCSIM) ruft unter lagert P_Flanke auf.
Totzeitglied für S7-300 (S7300) ruft unter lagert P_Flanke auf.
Die Bausteine wurden getestet auf einer S7-315 2PN/DP Ausgabestand 2.6
Aufrufumgebung war der OB35 mit 100 ms Taktzeit.
Der S7-400 Totzeitbaustein wurde mit WINAC RTX 2008 getestet
Testprojekt für die S7-300 liegt bei,innerhalb dieses Projektes liegt auch der 400er Totzeitbaustein bitte beim Übertragen auf die Version achten.
Die SCL Quelle liegt im Projekt bei.
ich habe ein paar Bausteine programmiert ,um Regelstrecken auf der S7 zu simulieren.Die Bausteine sind in SCL programmiert und müssen in einer getakteten periodischen Umgebung,typisch OB30 – 38,aufgerufen werden.Alle Bausteine wurden in einer Quelle symbolisch programmiert und sind modular aufgebaut.
Es handelt sich um folgende Streckentypen.
Differenzierer (Differenzierglied)ruft unter lagert P_Flanke auf.
Integrierer (Integrationglied)
P_T1 (Verzögerungsglied 1.Ordnung) ruft unter lagert den Integrierer auf.
P_Tn (max. 16 in Reihe verschaltete P_T1 Glieder) ruft unter lagert den Integrierer auf,sowie
das P_T1 Glied auf.
P_T2 (Verzögerungsglied 2.Ordnung mit Überschwingen) ruft unter lagert den Integrierer auf,sowie
das P_T1 Glied auf
Totzeitglied für S7-400 (nur für S7-400,WINAC-RTX,PLCSIM) ruft unter lagert P_Flanke auf.
Totzeitglied für S7-300 (S7300) ruft unter lagert P_Flanke auf.
Die Bausteine wurden getestet auf einer S7-315 2PN/DP Ausgabestand 2.6
Aufrufumgebung war der OB35 mit 100 ms Taktzeit.
Der S7-400 Totzeitbaustein wurde mit WINAC RTX 2008 getestet
Testprojekt für die S7-300 liegt bei,innerhalb dieses Projektes liegt auch der 400er Totzeitbaustein bitte beim Übertragen auf die Version achten.
Die SCL Quelle liegt im Projekt bei.
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: