Klausur Sps!! Ich Bitte um eure Hilfe

Techniker1907

Level-1
Beiträge
119
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:cry:
Ich brauche Hilfe bei dieser Aufgabe:

Es ist ein (oder 2) FB zu entwerfen in dessen Bereich ein Prozentwert liegt. Das
Eingangssignal wird über einen Analogeingang eingelesen (0-10V) Die Ist –
Werte sollen auf Prozentwerte normiert werden (z.B. 0-100%) und als
Realwerte in Variablen abgelegt werden. Zur Anzeige werden 3 Meldeleuchten
P1 bis P3 verwendet. Die Meldeleuchten zeigen den Füllstand an
– kleiner 10% ist leer
- halber sollwert
- Sollzustand (blinkende Anzeige 2 sek. – Takt)
Die Sollwertvorgabe wird erreicht über 2 Taster die einen Vor –und
Rückwärtszähler bedienen und der Sollwert auf einem BCD- Ziffernfeld
angezeigt werden. Die Soll und Istwerte können in einer Variablentabelle
beobachtet werden.

Kann mir jemand dabei helfen?? :cry:
 
Ich verstehe die Aufgabe schon nicht. Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll. Unser Lehrer ist in Sps eine große Niete:cry:. Wir arbeiten mit WinSps
 
A-Häm ...
Dann solltest du vielleicht mal mit deinem Lehrer sprechen ...
Das er das Thema nicht beherrscht kann ich mir nicht so recht vorstellen - vielleicht kann er es nur nicht gut vermitteln.

Aber grundsätzlich :
Vierlagig hat dir ja ein paar Stchpunkte genannt. Damit solltest du erstmal was anfangen können.
Ansonsten müßtest du dir Gedanken machen, wer die Note für die Arbeit bekommen soll, wenn wir sie für dich machen ...

Gruß
Larry
 
->Eingangssignal wird über einen Analogeingang eingelesen (0-10V)

tja wie du sicher weist sollte der wert dann als int im bereich von 0 - 27648 vorliegen


-> Die Ist – Werte sollen auf Prozentwerte normiert werden (z.B. 0-100%)

eine einfache rechnung solltest du auch hinbekommen in fup sind ja die rechen operationen gut beschreiben

->P1 bis P3 verwendet. Die Meldeleuchten zeigen den Füllstand an
– kleiner 10% ist leer
- halber sollwert
- Sollzustand (blinkende Anzeige 2 sek. – Takt)

mit denn ganzen vergleichsbefehlen sollte das auch kein problem darstellen

->Die Sollwertvorgabe wird erreicht über 2 Taster die einen Vor –und
Rückwärtszähler bedienen und der Sollwert auf einem BCD- Ziffernfeld
angezeigt werden.

Vor/Rückwärtszähler auswählen die 2 taster dranlegen und dann denn DEZ ausgang mit einer variabel belegen und du hast deine bcd Darstellung

->Die Soll und Istwerte können in einer Variablentabelle
beobachtet werden.

Variabeln Beobachten Steuern wirst du sicher im Zielsystem finden und dort denn soll und ist wert einstellen


und eins finde ich immer das beste immer ist der andere an allen schuld

und immer sollen andere die hausübung oder schularbeit für einen machen
mach mal einen vorschlag wie du es machen könntest und dann reinstellunen und wir werden unse kommentare schon vermitteln
 
Ich verstehe die Aufgabe schon nicht. Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll.
Das klingt zumindest ehrlich. :)

Unser Lehrer ist in Sps eine große Niete:cry:. Wir arbeiten mit WinSps

Das nehm ich dir so nicht ab, wie willst du das beurteilen, wenn du es selber nicht besser kannst?

Hausaufgaben sind doch dazu da um das Erlernte zu verfestigen. Also ist zumindest die Grundlage vermittelt worden und den Rest musst du eben erarbeiten.
Denkst du uns ist SPS Programmierung in die Wiege gelegt worden? Ich muß jeden Tag Probleme erkennen und dann lösen, das ist eben in dem Beruf so.

bike

P.S: @Larry: Willst du nochmal Noten bekommen? :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Larry: Willst du nochmal Noten bekommen? :confused:

Hallo Bike,
das verstehe ich gerade nicht ... auf die eine oder andere Art und Weise bekommen wir die doch ständig ...
Meine Intension war hier lediglich dem TE durch die Blume zu sagen, dass ich ihm nicht seine Arbeit mache und er sich hinterher dafür den Orden einheimsen kann (oder auch nicht). Du weißt, dass ich wirklich gerne helfe aber eben wirklich auch nur das ...

Gruß
Larry
 
Hallo Bike,
das verstehe ich gerade nicht ... auf die eine oder andere Art und Weise bekommen wir die doch ständig ...
Habe ich mich undeutlich ausgedrückt, sorry.
Nach dem Studium dachte ich, dass die Zeiten für Noten vorbei sein sollten.
Und die Noten von den Kunden sind eh noch verwunderlicher als die in Schule und Studium.

Meine Intension war hier lediglich dem TE durch die Blume zu sagen, dass ich ihm nicht seine Arbeit mache und er sich hinterher dafür den Orden einheimsen kann (oder auch nicht). Du weißt, dass ich wirklich gerne helfe aber eben wirklich auch nur das ...

Gruß
Larry

Das habe ich auch so verstanden, so ist auch meine Sicht.
Mir geht es auf den Geist wenn ich zu jeder Aufgabe oder Problemstellung mitbekomme, dass nicht allein ein Lösung sondern im Netz mit Tante g gesucht wird.
Wenn so die Zukunft sein sollte, dann gute Nacht Deutschland.


bike
 
Ich kann euch nur eins sagen es gibt auch noch leute die was lernen wollen.

aber einige suchen immer denn leichtesten weg
 
Analogwertverarbeitung???

Kann mir jemand mal bitte bitte erklären wie ich bei der Aufgabe vorgehen muss?? Habe Probleme mit Analogwertverarbeitung.Kann mir vielleicht jemand eine Internetseite empfehlen wo ich über Analogwertverarbeitung nachlesen kann??
sad.gif

Situationsbeschreibung:
Ein LKW soll mit Kies beladen werden. Dazu steht der LKW auf einer Waage, die das Gewicht bis auf 1kg genau anzeigt. Der LKW soll 3,5Tonnen wiegen und mit zusätzlichen 12 Tonnen beladen werden.
Die Waage liefert mit Hilfe eines Messumformers bei einem Gesamtgewicht von 18 Tonnen einen Spannung von 10V. Bei einem Gewicht von 0kg wird eine Spannung von 0V von der Waage geliefert.
Das Signal des Messumformers wird auf den Analogeingang PEW752 der SPS gelegt( siehe Tabelle).
Ihre Programieraufgaben:
a) Wenn das Maximalgewicht des LKW´s (LKW und Zuladung) erreicht bzw. überschritten ist, soll der Ausgang A0.1 zur Beendigung des Ladevorgangs aktiviert werden.
b) Nur Gewicht des beladenen Gutes (Kies) soll auf einer BCD-Anzeige angezeigt werden. Gehen Sie davon aus, dass der LKW stets 3,5 Tonnen wiegt.

Bereich+/-10V Digitalwert
Überlauf >11,759 32767
Übersteuerungs-
Bereich 11,7589 32511
19,0004 27649
Nennbereich 10V 27648
7,5V 20736
-10V -27648
 
Hallo,
die Antwort dazu hast du im Beitrag #2 dieses Thread schon erhalten (FC105 - Scale).
Darüber hinaus würde das Thema aber auch mit der einfachen Anwendung des Dreisatz zu bewältigen sein.

Gruß
Larry
 
Frage??

Wie kann ich , wenn ich bei 20% ein 1 Signal habe und möchte bei 30 % das das 1 Signal wieder ausgeht. Wie kriege ich das hin. z.B: bei 20% soll die Lampe leuchten und bei 30% soll die Lampe ausgehen. Wie mache ich das??
 
siehe zweiten Beitrag in diesem Thema:rolleyes:
Das sollte dich auf den richtigen Weg bringen können.
 
Zurück
Oben