Ich kenne die Steuerung zwar nicht, aber bei Onboard-Zählereingängen wird wohl kein Quadraturdekoder dabei sein. In diesem Fall würde ich die von LargoD in #20 vorgeschlagene Softwarelösung aufgreifen. Ich weiss allerdings nicht, ob die Steuerung einen PAE-Refresh überhaupt ermöglicht. Wenn ja, musst Du für die übrigen IO's aber noch ein eigenes PAE basteln. Wenn nicht, oder wenn Du Dir diese Mühe sparen willst, könntest Du auch das Programm in 10 von der Verarbeitungszeit etwa gleich lange Teile aufteilen und mit einem Multiplexer in jedem Zyklus nur einen dieser Teile sowie die Handradauswertung aufrufen. Das bedeutet natürlich, dass nach jedem Zyklus ein Teil der Verarbeitungsergebnisse sofort an die Ausgänge ausgegeben wird. Du musst prüfen und sicherstellen, dass das keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtfunktion der Anlage hat.
 
Danke für die vielen guten Ratschläge,

aber nochmals. Ich habe keine Siemens PLC und kann auch kein PAE zwischendurch einlesen.
Daher habe ich ja auch son die Einsicht und geschrieben es wird wohl nur über HW-Counter gehen.
Die 10-12ms Zykluszeit machen halt nun die Auswertung via SW nicht Bedienfähig. Am Anfang sah es halt anderst aus und alle Anfragen waren auch in der Richtung z.B. bei Inducoder, "ja das würde funktionieren und das Handrad wurde schon so oft eingesetzt"

Auch fallen die ganzen "Bastel-Lösungen" weg!
 