ich programmiere zur Zeit eine Dosierstation an einem Blasfolienextruder. Dabei habe ich 1Hauptkomponente und 4 Nebenkomponenten. Die Maschinenführer stellen den Druchsatz für jede Komponente ein und ich rechne über eine Formel dann die Drehzahl aus.
Über Wägezellen kann ich dann den Istdurchsatz ermitteln. Z.B. in 10s sind 1kg weggegangen macht 360kg/h. Da jetzt der eingestellte und der Istdurchsatz abweichen muss die Regelung die Drehzahl erhöhen bzw. vermindern.
Versuche es mit dem FB41 CONT_C Regler zu realisieren. Mein Stellwert (Drehzahl) ergibt sich aus Solldurchsatz und Istdurchsatz. Die Regelung klappt auch schon so ein wenig.
Die Regelung kann von den Maschinenführen zugeschaltet bzw. ausgeschaltet werden. Jetzt stell ich mir die Frage wie kann ich den Stellwert von der berechneten Drehzahl abhängig machen. Sprich er soll von der berechnetet Drehzahl ausgehen und zu richtigen Drehzahl regeln und nicht von 0. Sonst krieg ich Sprünge rein.
Und beim ausschalten der Regelung soll die letzte geregelte Drehzahl bestehen bleiben.
Dazu habe ich noch bei der Durchsatz ermittlung 10s Totzeit die ich einbauen muss. Wie realisiere ich das.
Ich hoffe man kann das ein wenig verstehen wie ich das meine. Danke im Voraus
ich programmiere zur Zeit eine Dosierstation an einem Blasfolienextruder. Dabei habe ich 1Hauptkomponente und 4 Nebenkomponenten. Die Maschinenführer stellen den Druchsatz für jede Komponente ein und ich rechne über eine Formel dann die Drehzahl aus.
Über Wägezellen kann ich dann den Istdurchsatz ermitteln. Z.B. in 10s sind 1kg weggegangen macht 360kg/h. Da jetzt der eingestellte und der Istdurchsatz abweichen muss die Regelung die Drehzahl erhöhen bzw. vermindern.
Versuche es mit dem FB41 CONT_C Regler zu realisieren. Mein Stellwert (Drehzahl) ergibt sich aus Solldurchsatz und Istdurchsatz. Die Regelung klappt auch schon so ein wenig.
Die Regelung kann von den Maschinenführen zugeschaltet bzw. ausgeschaltet werden. Jetzt stell ich mir die Frage wie kann ich den Stellwert von der berechneten Drehzahl abhängig machen. Sprich er soll von der berechnetet Drehzahl ausgehen und zu richtigen Drehzahl regeln und nicht von 0. Sonst krieg ich Sprünge rein.
Und beim ausschalten der Regelung soll die letzte geregelte Drehzahl bestehen bleiben.
Dazu habe ich noch bei der Durchsatz ermittlung 10s Totzeit die ich einbauen muss. Wie realisiere ich das.
Ich hoffe man kann das ein wenig verstehen wie ich das meine. Danke im Voraus