RobiHerb
Level-2
- Beiträge
- 679
- Reaktionspunkte
- 113
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe aktuell folgendes Problem mit der Ansteuerung eines Bewegungsablaufs mittels Hydraulik Ventilen, die einen Zylinder möglichst feinfühlig ansteuern / positionieren sollen.
Ventile (Proportionalventile) werden per PWM angesteuert, bis +- ca. 350 mA sind die Ventile ganz zu, bei ca. 600 mA voll geöffnet. Hinzu kommt noch eine Hysterese, dass heisst von auf -> zu macht das Ventil erst bei ca. 320 mA wieder ganz zu.
Wie kann man das verbessern, gibt es bessere Ventile, wo sind da Eure Erfahrungen?
Ventile (Proportionalventile) werden per PWM angesteuert, bis +- ca. 350 mA sind die Ventile ganz zu, bei ca. 600 mA voll geöffnet. Hinzu kommt noch eine Hysterese, dass heisst von auf -> zu macht das Ventil erst bei ca. 320 mA wieder ganz zu.
Wie kann man das verbessern, gibt es bessere Ventile, wo sind da Eure Erfahrungen?