Any-Zeiger auf Daten in einem Instanz-DB basteln

Potz Blitz

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.<br>
<br>
Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen FB, in dessen statische Daten ich ein Array of Real deklariert habe. Ich möchte jetzt per Any-Zeiger auf gewisse Elemente in dem Array zugreifen können. <br>
<br>
Eins vorweg: Der Umgang mit Any-Zeigern bei allen anderen Datentypen ist mir nicht neu. Habe ich schon häufig gemacht. Nur beim Instanz DB eines FBs habe ich noch keine Erfahrung.<br>
<br>
Eins ist mir nicht ganz klar.<br>
<br>
Ich geb die HEX#85 für Instanz-DB an.<br>
<br>
Wie komme ich jetzt an die DB-Nummer ran? Die ändert sich ja für jede Instanz eines FBs... (Siehe Kommentare im Code)<br>
<br>
<br>
Code:
LAR1  P##P_ANY                           
L     W#16#10                           
T     LB [AR1,P#0.0]      
L     W#16#8                           
T     LB [AR1,P#1.0]      
L     200                    
T     LW [AR1,P#2.0]      
L     #DB                       // Wie komme ich an die Instanz-DB Nummer innerhalb eines FBs???     
T     LW [AR1,P#4.0]     
L     #28                       
SLD   3      
T     LD [AR1,P#6.0]      
L     B#16#85                   // Instanz DB      
T     LB [AR1,P#6.0]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück