Wärmerückgewinnung programmieren

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die hilfreichen Antworten.
Das mit den einen Regler habe ich mir auch so ähnlich überlegt.
Nur habe ich die Befürchtung, das System würde ziehmlich starr laufen.
Aber ich habe mir schon was durch den Kopf gehen lassen.
Ich schalte die Sequenzen indem ich die WRG max uberprüfe, dann erst gebe ich die zweite Sequenz Heizen frei.
Im Kühlprozess muss ich es mir noch überlegen. Frage mich, ob ich dazu ein Regler WRG-Kühlung nehme und im Kühlprozess fregebe. Bei erreichen von max Kühlung WRG, schalte ich die Sequenz Regler Kühlung zu.
Das wäre doch ein Ansatz..oder bestehe hier die Gefahr das die Regler im Einschaltmoment ins Schwanken kommen könnten?
 
Zuletzt bearbeitet:
Überlegen ist gut, doch besser wäre, wenn du die vorhandenen Stellglieder und den Prozess vermessen würdest.
Dann hast du Werte, die auch ggF in eine bzw mehrere Formeln passe(n).
Damit kann man eine Auslegung machen und dann programmieren.
Sonst wird es eine trail and error System, das irgendwann seine Grenzen kommt.
Von dem Aufwand und den Kosten ganz abgesehen.