Hallo,

ich bin's mal wieder... Ich mache gerade meine ersten Gehversuche in AWL und möchte Euch bitten, mal einen Blick drauf zu werfen.
Mal abgesehen davon, ob es gut aussieht oder schlecht aufegebaut ist, interessiert mich vor Allem die Funktion.
Kann man das so machen?

Skizze:

Kraftregelung.jpg

Der Baustein ist hier:

Anhang anzeigen FB12.pdf

Es wäre toll, wenn mal einer drübergucken könnte!!! Ein wenig angemessene Kritik hätte ich natürlich auch gerne, aber dann bitte so, dass ich es auch verstehe...

Schönen Gruß,

dia
 
Moin,

warum rechnest du mit REAL und schreibst zB L 100? Dann musst du schon L 1.000000e+002 schreiben

Code:
L #Kolbendurchmesser     //REAL
[COLOR=#ff0000]L 2.000000e+000
/R[/COLOR]
T #Kolbenradius

Noch ne Kleinigkeit

Code:
U #M_Tara
L #Kraft_F2
T "IST-Werte".Tara DB20.DBD24

das L und T ist nicht VKE abhängig, wird also immer ausgeführt. Wenn du das nur bei #M_Tara = 1 ausführen möchtest, solltest du noch ein Sprung einbauen

Code:
m001: L #Gegendruck
L 1
+R
T #Gegendruck
SPN m003 [COLOR=#ff0000]??? SPA m003[/COLOR]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Das mit den Zahlenformaten muss ich noch üben, glaube ich. Das finde ich doch etwas unübesichtlich.
Und mit dem Sprung muss ich Dir natürlich auch Recht geben. Das sind Dusseligkeitsfehler...
Der Rest ist soweit in Ordnung? Oder ist das zu umständlich?

Gruß,

dia
 
Code:
L #Kolbenstangenradius
SQR
T #Kolbenstangenflaeche_ZW [COLOR=#ff0000]//Das brauchst du glaube ich nicht, da du es nicht weiter verwendest[/COLOR]
L #PI
*R
L 1.000000e+000
/R
T #Kolbenstangenflaeche

Code:
L "Kraftmessdose" PEW756 [COLOR=#ff0000]//ist das REAL???[/COLOR] 
T #Kraft_F3

Warum machst du "Kraftmessdose" PEW756 und "IST-Werte".Tara DB20.DBD24 nicht auch über IN und OUT?
 