LON BUS Anbindung an BTR I/O Komponenten

golfsiew

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte Daten aus einer Kältemaschiene mit LON Bus Schnittstelle, über BTR LON I/O Komponenten binär in eine Steuerung einbinden.
Dazu stellt BTR Netcom verschiedenen LON Module bereit, diese müssen über die Software LON Maker programmiert werden.
Hat jemand Erfahrung mit LON, LON Maker und diesen I/O Komponenten von BTR? Ich brauche jemand, der mir die Module Programmiert!
Oder gibt es eine einfachere Methode den LON BUS in die Simatic Welt zu übertragen?

Vielen Dank
 
Schau mal, hier gibt´s vielleicht eine Alternative:

http://www.brooks-rfid.com/rfid-lesegeraete/serie/gateways.html

Das LONtoProfibus-Gateway hab ich selber schon im Einsatz.

Mit diesem Gateway brauchst du kein LON-Binding vornehmen. Das Gateway arbeitet am Lon nicht mit SNVT´s sondern im Poll-Betrieb mit Explicit-Messages.

Bei den anzusprechenden LON-Teilnehmern muss nur die LON-Teilnehmer Adresse (Subnet/Node) eingestellt bzw. vergeben werden.

Für Step 7 gibt es einen Funktionsbaustein mit Auftragshandling.
 