Hallo Leute,
Kann mir bitte irgendjemand erklären wie das mit den analogen Werten funktionier? Ich mein wenn ich jetzt einen Durchflussmesser habe. Wie komme ich auf den von mir gewünschten Wert, um z.B. den aktuellen Durchfluss oder die Temperatur, oder was auch immer in meinem HMI anzeigen zu lassen.

Gruß
Daniel
 
1. richtiger Schaltplan
2. Analogeingang in SPS einlesen (abhängig von SPS gibts da fertige Bausteine)
3. Analogeingang skalieren
4. diesen auf eine Variable schreiben
5. Variable im HMI anlegen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sprich ich skaliere dann meinen Analogwert auf 100. Dann ist 0 der unterste Bereich meines Sensors und 100 der oberste.
In Zahlen geschrieben bei einem Pt100 mit -40 bis 200 grad
Ist der analogwert 0 gleich -40 grad und mein analogwert 100 gleich 200 grad. Den Rest muss ich mir halt dann ausrechnen
 
Dein Analog wird wird kaum 0-100 sein aber das Prinzip stimmt. Du wirst je nach Auflösung etwas zwischen 0-32767 oder ähnliches haben.
Dann suchst du dir einen Baustein der dir den Wert skaliert oder schreibst den selber. Dann brauchst du nur definieren 0=-40 32767=200. den Rest sollte deine SPS selber machen.
 
welche SPS, welche Engineeringsoftware, welches HMI ?

Allgemein kann man da nix erklären. Und welchen Analogeingang hast Du jetzt, 4...20mA oder PT100.


Gruß.
 
Es gibt auch einen PT100 mit 4-20mA
Als Software wird Step 7 5.5 und WinCC flexible 2008 auf nem normalen Rechner mit MPI Adapter
 
In Zahlen geschrieben bei einem Pt100 mit -40 bis 200 grad
Ist der analogwert 0 gleich -40 grad und mein analogwert 100 gleich 200 grad. Den Rest muss ich mir halt dann ausrechnen

Hallo.

Die Werte die von einem PT100 kommen (eingelesen über 6ES7 331 7KF02 0AB0) brauchst du nicht zwangsläufig skallieren.
Geliefert wird z.B. für 25° ein Interger von 250. In diesem Fall werden die "Minustemperaturen" nicht angezeigt. Legst du dir diesen Wert auf eine Variable im HMI siehst du bei negativ Werten nur ####

MfG
DerMatze
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Die Werte die von einem PT100 kommen (eingelesen über 6ES7 331 7KF02 0AB0) brauchst du nicht zwangsläufig skallieren.
Geliefert wird z.B. für 25° ein Interger von 250. In diesem Fall werden die "Minustemperaturen" nicht angezeigt. Legst du dir diesen Wert auf eine Variable im HMI siehst du bei negativ Werten nur ####

MfG
DerMatze

Naja er schreibt er hat einen PT100 mit (Kopf)- Transmitter
 
Es gibt auch einen PT100 mit 4-20mA
Als Software wird Step 7 5.5 und WinCC flexible 2008 auf nem normalen Rechner mit MPI Adapter

OK; dann musst Du mal wissen was der Trasnmitter ausgibt:
4mA= ...°C
20mA=...°C

Das kannst Du dann im FC105 skalieren und auf einen DBD legen (Doppelwort in einem Datenbaustein) und dieses im HMI anlegen.
 