Verständnisproblem Leistungsmessung

steifhahn

Level-2
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle miteinander,

ich habe ein kleines Verständnisproblem mit der Erfassung der Leistung einer Turbine.
Ich habe im WinCC einen Wert der die momentane Leistungsabgabe anzeigt, bspw. 900 kW.
Wie bekomme ich da jetzt den Wert in kWh, wenn ich jede Minute den Wert erfasse?

Oder genauer: der Wert wird jede Minute mittels GET aus einer anderen SPS ausgelesen. Ist es dann eine Mittelwertbildung: 60Werte/60 =kWh ?

mfg
 
Hallo,

Wir setzen ein PT1 Glied ein die den Mittelwert 1 Stunde ermittelt. (nur wen wir die selbst berechnen müssen und wir die nicht von der ZLT übermittelt bekommen)

Dan wird die jede Stunde das Ergebnis addiert.

Du kannst das als KWH oder MWH einsetzen oder auf öfter addieren. Grad so wie du es brauchst

DVH
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ne Mittelwertbildung ist das erstmal nicht, eher ne Aufsummierung oder Integration... Natürlich kann man den Messwert auch erstmal über ne Mittelwertbildung oder nen PT1 jagen, aber eigentlich sollte das selbe rauskommen.

Du kannst auch den Leistungswert alle 60sek aufaddieren und das Ergebnis durch 60 teilen. Wichtig ist nur, dass es exakt alle 60sek passiert und nicht z.B. alle 60,3 sek. Der Fehler dadurch würde sich immer weiter aufaddieren.

Normalerweise würd ich die Berechnung in der SPS welche den Wert aus der anderen SPS holt, machen, da bekommt man das genauer hin als in WinCC, zumal WinCC ja auch eher mal nicht in Runtime ist, und dann wird nix mehr berechnet.

Gruß.

PS: wenn Ihr den Leistungswert nur alle 60sek bekommt, wird das aber eh schon ungenau, da man ja nicht davon ausgehen kann, dass die elektr. Leitung über die Minute konstant geblieben ist... Vielleicht sollte man die elektr. Arbeit dann schon gleich in der SPS berechnen, wo der Leistungswert herkommt, oder noch weiter vorne in der Kette... Je weiter hinten man das macht, desto ungenauer...

PPS: hier noch die Formel für die Berechnung, egal wo Ihr es macht: W = W + P * Delta_t

W: elektr. Arbeit in [kWh]
P: elektr. Leistung P in [kW]
Delta t: Zeit zwischen den Berechnungen dieser Formel in [h]

und Achtung wenn W irgendwann ganz groß wird, funktioniert die Addition von ganz kleinen P*Delta_t nicht mehr...

gruß.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wir setzen ein PT1 Glied ein die den Mittelwert 1 Stunde ermittelt. (nur wen wir die selbst berechnen müssen und wir die nicht von der ZLT übermittelt bekommen)

Dan wird die jede Stunde das Ergebnis addiert.

Das sehe ich problematisch... entweder ist das kein PT1 was Ihr nutzt, oder Ihr macht noch welche Tricks, oder es kommt was falsches raus... Aber ich kenn den code ja nicht...

Gruß.
 
Zurück
Oben