Praxis-Frage -> Zuordnungstabelle

ch.g.

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Kurz und knapp folgende Frage:

Wie erfolgt in der täglichen Programmier-Praxis die Erstellung einer Zuordnungstabelle:

- erst in EXCEL und wenn ja was gehört alles rein?
- oder direkt in den bzw. im Step7 V5.x Symbol-Editor?
- hat wer einen Link/pdf/Literatur-Tipp wo etwas ausführlicher dazu berichtet wird?

Vielen Dank für eure Unterstützung!

MFG
 
Was heiß was gehört alles rein?
Adresse, Sybol und Symbolkommentar.
Und das für alle Operanten.

Für das meiste reichen mir EPlan und der Step7-Symboleditor.
Wenn's komplizierter ist, dann schon mal Excel oder Ultraedit.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Worauf zielt die Frage denn jetzt eigentlich ab, weil so ganz verstehen tu ich die Frage nämlich nicht.

EAs kommen in aller Regel direkt aus dem E-Plan Malprogramm, welches im Regelfall entsrpechende Exportfunktionnen bietet.

Sonstiger Kram wie Programmiertechnische Variablen gibt es vermutlich so viele Varianten wie es Programmierer gibt.
Persönlich tippe ich viel direkt im entsprechenden Programmiersystem, lediglich wenn viele ähnliche nach Schema X zu erstellende Variablen sind benutze ich z.B. Excel dafür.
Dann gibt es wohl auch noch Firmen die die Symbolik mit Hilfssoftware machen, weil im Standard z.B. pro Zylinder n Variablen definiert werden müssen (z.B. VW-Standard).

Kurzum, im Prinzip ist es vollkommen egal womit Symbole erstellt werden, wichtig ist nur, das diese einen sinnvollen Namen und sinnvollen Kommentar bekommen.

Mfg
manuel
 
.
Hallo

Kurz und knapp folgende Frage:

Wie erfolgt in der täglichen Programmier-Praxis die Erstellung einer Zuordnungstabelle:

- erst in EXCEL und wenn ja was gehört alles rein?
- oder direkt in den bzw. im Step7 V5.x Symbol-Editor?
- hat wer einen Link/pdf/Literatur-Tipp wo etwas ausführlicher dazu berichtet wird?

Vielen Dank für eure Unterstützung!

MFG


In EXCEL kannst du natürlich weitaus komfortabler
arbeiten als im Symboleditor.

Was und in welcher Struktur in die EXCEL-Tabelle
hineingehört, kannst du sehen, wenn du eine
Symboltabelle exportierst und sie dir anschaust.

In diesem Aufbau fügst du alle weiteren Symbole hinein
und importierst diese wieder.

Das Ganze gibt es HIER nachzulesen.
 
Hallo,

eigentlich wurde schon fast alles erwähnt. Im Symboleditor kannst du alles machen. In Excel oder mit Hilfstools geht vieles schneller. Die Symbolik aus Eplan am besten im sdf-Format importieren. Mit Excel kann man auch direkt über Zwischenablage einfügen. Zum Test wie es aussehen muss einfach aus dem Symbolikeditor ein paar Zeilen kopieren und in Excel einfügen. Hilfstools bringen bei vielen gleichen Funktionsgruppen sehr grosse Zeitersparnis. Ausserdem kommen nicht alle E/A aus Eplan - zB bei Robotern, Umrichtern usw ist dort meist nur die Startadresse deklariert.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ich immer im Symbol mit verarbeite sind der Übersicht Seiten der einzelne SPS Karten im E-Plan.
So hat Mann im Programm eine direkte Anbindung zum E-Plan.
Das kommt die Inbetriebnahme Zeiten auch zu gute.

z.b.
E 10.0 TÜS 123A1

Eingang E10.0 im Turbinen Überwachungsschrank SPS Karte 123A1 / E Plan Seite 123

Bram
 
Was ich immer im Symbol mit verarbeite sind der Übersicht Seiten der einzelne SPS Karten im E-Plan.
So hat Mann im Programm eine direkte Anbindung zum E-Plan.
Das kommt die Inbetriebnahme Zeiten auch zu gute.

z.b.
E 10.0 TÜS 123A1

Eingang E10.0 im Turbinen Überwachungsschrank SPS Karte 123A1 / E Plan Seite 123

Bram

Für mich ein sehr schlechtes Beispiel, weder der Absolute Operand noch die Schaltplanseite,
hat meiner Ansicht nach etwas im Symbol zu suchen, da diese Werte sich in der Lebensphase
einer Anlage ändern können und oft auch tun, somit muß das Symbol auch geändert werden.
Für den Absoluten Operanden kann man sich im Programm die Spalte einblenden lassen.
Wenn man unbedingt wissen möchte wo der Operand im Schaltplan platziert ist, ist es kein
Problem mit einen CAE Programm ein Inhaltsverzeichnis erstellen zu lassen.

Ein Symbol ist ein Stellvertreter für den Absoluten Operand im Programm, sollte auch kein Roman
sein, dafür ist der Symbolkommentar zuständig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Für mich ein sehr schlechtes Beispiel, weder der Absolute Operand noch die Schaltplanseite,
hat meiner Ansicht nach etwas im Symbol zu suchen
Viele große Produktionsfirmen verlangen aber das BMKZ im EA-Symbol, da muß man sich als Lieferant dran halten oder den Auftrag nicht annehmen, wenn einem die "Schönheit" des Programms mehr bedeutet.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht sollten die Instandhalter hier einmal dazu etwas schreiben.
Die müssen mit den Hinterlassenschaften der Programmierer ja leben. ;)

Es macht Sinn, wenn die BMK / Ortsbezeichnung im Symbol ist.
Wenn die Anlage steht und es steht Automatik Ein 10 als Symbol da, dann geht das große Blättern los.
Bei uns ist BMK aus dem Malprogramm das Symbol. Leicht zu finden und das Schöne, der Kommentar / Bezeichnung im PLC Programm ist der selbe wie im Plan.
Und wenn sich auf den Seiten etwas verschiebt oder die Seiten verschoben werden müssen , muss man nur die Datei in den Symbolikeditor einlesen und alles ist gut.


bike.
 
Bei uns ist es nicht gefordert das so zu machen.

Wenn im Symbol das KKS (Kraftwerks-Kennzeichen-System) steht muss man wieder Blättern.
Mann hat dann nummern si wie : BOMAK10CG001

bei uns sind die Komponenten im Schrank auch wie die E-Plan Seiten angeordnet. Da ist jedes mal reserveplatzt zwischen die Seiten.
Die Seiten ändern sich bei uns nie.

Natürlich viele wegen nach Rome...


Bram
 
Hallo
Also für mich ist ein gutes Symbol eine Verknüpfung aus BMK & Funktion. Dies ist bei der Fehlersuche unabdingbar.
z.B. A11E12-S1*UWP1_Ein
Schaltplan Anlage "A11" Eingriff "E" Sete "12" Schalter "S1" * Umwälzpumpe 1 Ein.

Beim Einsatz von diversen Steuerungen gibt es teilweise keine Möglichkeit sich den absoluten Eingang anzeigen zu lassen. Somit ist eine Fehlersuche kaum möglich.
Um jedoch eine einheitliche Symbolik zu erhalten, hat sich dieses System bei uns durchgesetzt.
Grüsse Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich habe mir folgenden Stil angewöhnt. Beispiele für Dig. Eingänge/Ausgänge:
E_P0815_MSS --> Brunnenpumpe P0815 Motorschutzschalter ok
E_K0816_Qauf --> Klappe 0816 Schützrückmeldung öffnen
E_K0816_Eauf --> Klappe 0816 Endschalter Auf
A_K0816_Qauf --> Klappe 0816 Ansteuerung öffnen

Adressen sind mir mehr oder weniger egal. Symboladresse und Kommentar wird als erstes
i.d.R. von EPLAN übernommen, das Symbol selbst wird händisch getippt.

Und dann wird nur noch symbolisch programmiert.
Vorteil: Gute Kopiermöglichkeiten, weniger Fehlerquellen.

Gruß
 
Zurück
Oben