Verständnisfrage -> Signalweiterleitung/Verarbeitung

cadman

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[FONT=&quot]Ich möchte dass ein Ausgang eingeschaltet wird, wenn ein Sensor nichts detektiert.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Hallo und schönen Abend,

ich bin mir nicht sicher ob sich Folgendes so abspielt.......[/FONT]:confused:

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]der pnp Sensor hängt am Eingang einer SPS. Ich frage diesen Eingang im SPS Programm auf 0 ab ------o liegt kein Signal an ist das Abfrageergebnis in FUP=1[/FONT]
[FONT=&quot]= Ausgang auch 1[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]oder[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ich habe einen npn Sensor, der ja ein Signal ausgibt wenn er nichts detektiert, an einen Eingang einer SPS angeschlossen. Diesen Eingang frage ich im SPS Programm auf 1 ab ------ liegt ein Signal an = Abfrageergebnis in FUP= 1 = Ausgang auch wieder =1[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ich hoffe das war bis jetzt richtig:oops:[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]denn jetzt komme ich zur eigentlichen Frage:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Könnte ich einen induktiven oder kapazitiven IO-Link Sensor, online, so parametrieren, dass ich die Funktion pnp und npn im Sensor[/FONT]
[FONT=&quot](in der iodd) umschalten kann? Oder sind das physisch 2 unterschiedliche Sensoren?

Würde mich über eure Unterstützung sehr freuen!!:D

Gruß cadman

( SPS Einsteiger)
[/FONT]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PNP oder NPN hat nur was damit zutun, nach wohin er schaltet, also 24 oder 0V. Aber beide gibt es als Öffner und Schließer. Also brauchst du einen Öffner, da du ja auf false abfragen willst.
So ... zu 95% verwendet man PNP-Sensoren. Die meisten SPS'en verwenden standardmäßig PNP. Außer man will NPN verwenden, aber das muss man extra angeben bzw. das passende Modul suchen.

Aber vielleicht solltest du dir erstmal die Grundlagen in Steuerungstechnik aneignen, bevor du ans programmieren gehst.
 
Zuletzt bearbeitet:
denn jetzt komme ich zur eigentlichen Frage:

Könnte ich einen induktiven oder kapazitiven IO-Link Sensor, online, so parametrieren, dass ich die Funktion pnp und npn im Sensor
(in der iodd) umschalten kann?

Wenn Du ein Programmieren mit der Steuerungssoftware meinst, mit welcher Du das Anwenderprogramm erstellst, nein. Du kannst nur die Abfrage auf die Reaktion des Sensors an die Begebenheiten anpassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du ein Programmieren mit der Steuerungssoftware meinst, mit welcher Du das Anwenderprogramm erstellst, nein. Du kannst nur die Abfrage auf die Reaktion des Sensors an die Begebenheiten anpassen.

ich meine eigentlich das parametrieren des sensor über ein engineeringtool wie z.B. pactware, indraworks, Tiaportal usw.. Ich programmiere da aber nicht , sondern habe Zugriff zum sensor selbst ( auf diverse parameter in der iodd)

Gruß cadman
 
d.h. ich kaufe entweder einen pnp oder npn sensor? Kein parametrieren der iodd möglich?

Gruß cadman
Genau. Wie soll man denn umschalten zwischen PNP und NPN? Wie willst du denn den Eingang der SPS umschalten?
Wenn du sogar IO-Link kennst, müsstest du doch auch die verschieden Arten von Sensoren kennen.
 
ich meine eigentlich das parametrieren des sensor über ein engineeringtool wie z.B. pactware, indraworks, Tiaportal usw.. Ich programmiere da aber nicht , sondern habe Zugriff zum sensor selbst ( auf diverse parameter in der iodd)
Also ich glaube du hast einen grundsätzlichen Begriffs- und/oder Verständnisfehler ...

Du willst Öffner oder Schließer parametrieren, was je nach Sensor, über IO-Link in aller Regel funktionieren sollte.
Je nach Sensor kann das auch unterschiedliche Namen haben, z.B. Hell/Dunkelschaltend bei Lichtschranken ...

Das hat aber nichts mit NPN oder PNP zu tun, das ist wiederum nur eine Physikalische Ausgangsfunktion der Hardware-Treibers = Minus oder Plusschaltend
Mir wäre jetzt kein "einfacher" Sensor bekannt, bei dem man das irgendwie umparametrieren könnte.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls du von Öffner / Schlieser sprichst, warum willst du das umschalten? kauf doch einfach das Richtige ;)

Wir setzen oft induktive Sensoren ein mit NO/NC Kontakt. Wenn du NO willst hängst du die schwarze Ader an / wenn NC die Weisse...

Mit dem Umschalten (via IO Link oder was auch immer) kenn ich nur von digtalen Drucksensoren / Durchflussmessern etc.
 
Zurück
Oben