Wegen der 416er CPU: Wieso, die ist doch eigentlich mit wenigen mS Zykluszeit doch recht fit, gerade für schnelle Abläufe ? Klar muss sie in der Anlage auch noch etwas anderes machen, als die Messwete verarbeiten, aber trotzdem die 400er steuern ja ganze Produktionsstraßen problemlos. Mein Sensor fährt etwa 10 Messwerte ab pro Sekunde, das sind 100mS für nen Messwet. Sollte reichen ?
Hast Du schon mal eine PCS7 Anlage gebaut?
Bei unseren PCS7-Anlagen (Prozessautomatisierung) ist ne 416 in der Regel schon sehr ausgelastet. Und selbst ne 417 hat bei Verwendung der APL schon ne Menge zu tun. Das liegt einfach an der Größe der Bibliotheken. Unter 100ms Zykluszeit kommt bei uns selten eine CPU. Durch die Weckalarme kann man aber etwas Code in nen schnellen (50ms) legen und etwas in nen langsamen (500ms).
Ob bei Dir jetzt noch was reinpasst hängt einfach davon ab, was schon drin ist und wie aufwändig Deine Statistikberechnung ist und wie schnell die Berechnungen ausgeführt werden müssen.