Logo!: Meldetext bei Schwellwert ausgeben

Radler

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

zu meinem Problem:

Ich frage über den analogen Eingang einer Logo! einen Füllstandssensor ab. Dieser hat keine kontinuierliche Schwimmerpositionserfassung, sondern Reedkontakte, die je nach Füllhöhe Widerstände schalten. Zudem ist Füllhöhe und Widerstandswert nicht proportional zueiander, aber das stellt nicht das Problem dar.

Was mich beschäftigt ist die Füllhöhe in Form eines Meldetextes auf dem Logodisplay. Da die Analogwerte je Fullstufe etwas schwanken, benutze ich einen Schwellwertschalter pro Reedkontakt. Wie bekomme ich jetzt eine Meldung mit der Füllhöhe auf das Display wenn ein Schwellwertschalter anspricht?
Im Meldetext-Baustein habe ich nur die Auswertung von digital Eingangs- und Ausgangs-Signalen gefunden, aber nicht von "Q"s oder Merkern.

Der Analogwert bringt mir ja nicht, durch die nichtlinearität von Füllhöhe und Widerstandswert. Die Logo kann ja leider nur die 4 Grundrechenarten und keine e-Funktionen.

Gruß Radler
 
Für welche LOGO! soll's denn sein (0BA5, 0BA6 oder höher)?
Für die Reedkontakte hast Du aber Füllhöhenwerte?
Wieviele Reedkontakte sind es?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, zu jedem Kontakt ist ein Gesamtwiderstandswert und die dazugehörige Füllhöhe bekannt.

Eine Logo ist noch nicht angeschafft, aber es sollte dann ein neues Modell werden. Bis jetzt simuliere ich nur mit Logo! Soft Compfort V6.

Es sind 20 Kontakte pro Sensor.
Gruß
 
Ab der 0BA7 kann man auch den Zustand von digitalen Ausgang von Funktionsblöcken, in Deinem Fall von analogen Schwellschaltern, im Meldetext anzeigen lassen.
Ich würde aber gleich auf eine 0BA8 gehen, die ist preiswerter wie die 0BA7 und hat zum Beispiel auch gleich einen integrierten Webserver. Die Software auf die Version 8 kannst Du kostenlos downloaden, entweder über die Updatefunktion der 6er Software oder direkt von der Siemensseite downloaden.
 
Also der Sensor ist rein passiv. Über zwei Leitungen kann ich mit einem Multimeter den Widerstand messen, der sich je nach Schwimmerstand einstellt. Diese Angaben liegen aber auch in Form eines Datenblattes vor.

Wie ich den Sensor jetzt auswerte, bleibt mir überlassen. Ich hatte jetzt vor mit einem zweiten bekannten Widerstand einen Spannungteiler zu bilden, der so ausgelegt ist, dass die abfallende Spannung am Sensor bei maximaler Auslenkung 10V beträgt.

Für deine Antwort schon mal vielen Dank. Dann werde ich mir mal ein Softwareupdate laden. Kostenlost sind nur Updates/Upgrades. Die neuste Version dirket zum Installieren muss gekauft werden?!

gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, auch die neuste Version kannst Du kostenlos downloaden. Die Voraussetzung für die Installation ist nur eine schon vorhandene, lizensierte Version. Entweder schon installiert oder als Original-CD.
Starte mal die LOGO!-Software, dann Hilfe > Update Center und folgende den Anweisungen.
 
Ich werde es morgen ausprobieren. komme heute leider nicht mehr an den pc mit der software. habe mir aber gerade die demo gezogen und gesehen, dass genau die gesuchte funktion nun zur verfügung steht.
 
Ich würde die Ausgänge der Schwellwertschalter auf Analogmuxe führen und damit einen "stabilen" Analogwert erzeugen, der Dir den Füllstand ausgibt:

 

Anhänge

  • Füllstand Reedkettensensor.zip
    22,6 KB · Aufrufe: 7
Vielen Dank an euch beide!
Hucki, wenn ich mir so anschaue, was du da "mal eben" hingezaubert hast, ziehe ich mein hut!
Da habe ich ja echt ne gute Basis an der ich morgen weiter basteln kann. Vielen Dank

Gruß Radler
 