S7 SM 323 Di/Do 16 Baugruppe + Busverbinder TEST

NikoS300

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute wollte mal nachfragen ob es möglich ist oder im die Funktion gibt die Verbindung bzw die Leds bei der Eingang / Ausgangbaugruppe zu testen und ob es ein
komplexer aufwand ist ? danke
 
Was willst Du testen?
Einfach nur die Funktion der Eingänge und der Ausgänge?
Oder soll es ein automatisiertes Testen einer Baugruppe mit abschließendem IO/NIO sein? Dann wird das Testprogramm aufwendig und die E/A müssen verdrahtet werden. Eventuell wird zusätzliche Elektronik nötig.
Ob die E/A-LEDs tatsächlich leuchten kann das SPS-Programm nicht sehen.

Falls Du die Baugruppe (in einem Teststand) einfach nur auf Funktion testen willst, dann könnte ein kurzes Testprogramm reichen:
Code:
L PEW0  //Adresse der 16 Eingänge
T PAW0  //Adresse der 16 Ausgänge
An der Baugruppe verdrahtest Du alle M und L+ Anschlüsse.
Nun legst Du nacheinander +24V auf einen Eingang --> die Eingangs-LED muß aufleuchten --> die Ausgangs-LED rechts daneben muß aufleuchten --> der Ausgang muß 24V durchschalten (mit Voltmeter messen).

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Baugruppen an CPU anschließen, Baugruppe korrekt verdrahten, CPU auf Run , Eingänge einzeln mit 1Signal belegen und sehen ob LED angeht und Status auch in CPU ankommt. Für die Ausgänge ein kleines Prog machen, was diese ansteuert, und du sie auf Funktion überprüfen kannst...


edit zu langsam
 
Zurück
Oben