Hallo,
kann mir jemand helfen? Warum funktioniert der SCL Code nicht mit dem FILL? Beim BLKMOV ist das kein Problem. Danke
kann mir jemand helfen? Warum funktioniert der SCL Code nicht mit dem FILL? Beim BLKMOV ist das kein Problem. Danke
Code:
FUNCTION UDF_Fill_TypeToDB: BOOL
TITLE = 'Fill DB Range with Type'
//Author...: RWo 06.03.12
VERSION : '1.0'
AUTHOR : RWo
NAME : DBtoTyp
FAMILY : RWo_LIB
KNOW_HOW_PROTECT
VAR_INPUT
Source: ANY; //target pointer (Any)
//Source_DB: INT; //source data block
//Source_BY: INT; //source start byte
//Target: ANY; //target pointer (Any)
Target_DB: INT; //
Target_BY: INT; //
ByteCount: INT; //number of byte to copy
END_VAR
VAR_IN_OUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
//SourceObj: INT; //Source object
//SourceVal: INT; //source value
//TargetObj: INT; //Target object
//TargetVal: INT; //target value
END_VAR
VAR_TEMP
RET_V: INT;
QUELLE: ANY;
ZIEL: ANY;
(*
//Wir basteln uns einen Any Pointer für die Quelle .....................................
sQuell AT QUELLE :STRUCT
S7BYTE :BYTE; // Byte 0 Reserviert für S7 (10h)
DatTyp :BYTE; // Byte 1 Datentyp *1
Anzahl :INT; // Byte 2+3 Länge der Variablen
DBNR :INT; // Byte 4+5 DB-Nummer
//SpBer1 :BYTE; // Byte 6 Datentyp beim Auslesen *3 (Speicherbereich *2)
//Null :BYTE; // Byte 7 Null beim Auslesen
//SpBer2 :WORD; // Byte 8+9 Speicherbereich Nummer beim Auslesen *3
Zeiger :DWORD; // Byte 6+7+8+9 Bereichszeiger_DW OR Adressword_DW (ShiftLinks 3)
END_STRUCT;
*)
//Wir basteln uns einen Any Pointer für das Ziel .......................................
sZiel AT ZIEL :STRUCT
S7BYTE :BYTE; // Byte 0 Reserviert für S7 (10h)
DatTyp :BYTE; // Byte 1 Datentyp *1
Anzahl :INT; // Byte 2+3 Länge der Variablen
DBNR :INT; // Byte 4+5 DB-Nummer
//SpBer1 :BYTE; // Byte 6 Datentyp beim Auslesen *3 (Speicherbereich *2)
//Null :BYTE; // Byte 7 Null beim Auslesen
//SpBer2 :WORD; // Byte 8+9 Speicherbereich Nummer beim Auslesen *3
Zeiger :DWORD; // Byte 6+7+8+9 Bereichszeiger_DW OR Adressword_DW (ShiftLinks 3)
END_STRUCT;
(* =====================================================================================
*1) Codierung der Datentypen ----------------------------------------------------------
Hexadezimalcode Datentyp Beschreibung
b#16#00 NIL Nullpointer
b#16#01 BOOL Bits
b#16#02 BYTE Bytes (8 Bits)
b#16#03 CHAR Zeichen (8 Bits)
b#16#04 WORD Wörter (16 Bits)
b#16#05 INT Ganzzahlen (16 Bits)
b#16#06 DWORD Wörter (32 Bits)
b#16#07 DINT Ganzzahlen (32 Bits)
b#16#08 REAL Gleitpunktzahlen (32 Bits)
b#16#09 DATE Datum
b#16#0A TIME_OF_DAY (TOD) Uhrzeit
b#16#0B TIME Zeit
b#16#0C S5TIME Datentyp S5TIME
b#16#0E DATE_AND_TIME (DT)Datum und Zeit (64 Bits)
b#16#13 STRING Zeichenkette
*2) Codierung der Speicherbereiche ----------------------------------------------------
Hexadezimalcode Bereich Beschreibung
b#16#80 P Speicherbereich der Peripherie
b#16#81 E Speicherbereich der Eingänge
b#16#82 A Speicherbereich der Ausgänge
b#16#83 M Speicherbereich der Merker
b#16#84 DB Datenbaustein
b#16#85 DI Instanz-Datenbaustein
b#16#86 L Lokaldaten (L-Stack)
b#16#87 V Vorherige Lokaldaten
*3) ANY-Format bei Parametertypen (zum auslesen von Information) ----------------------
Hexadezimalcode Datentyp Beschreibung
b#16#17 BLOCK_FB FB-Nummer
b#16#18 BLOCK_FC FC-Nummer
b#16#19 BLOCK_DB DB-Nummer
b#16#1A BLOCK_SDB SDB-Nummer
b#16#1C COUNTER Nummer des Zählers
b#16#1D TIMER Nummer der Zeit
===================================================================================== *)
END_VAR
BEGIN
//Init
//----------------------------------------------------------------------------------------
OK := TRUE; RET_V := 0;
(*
//Zusammenstellen des Quellpointers
sQuell.S7BYTE := B#16#10;
sQuell.DatTyp := B#16#02;
sQuell.Anzahl := ByteCount;
sQuell.DBNR := Source_DB;
//sQuell.Null := B#16#0;
sQuell.Zeiger := DW#16#84000000 OR SHL (IN:= INT_TO_DWORD(Source_BY), N:=3); //eintragen
*)
//Zusammenstellen des Zielpointers
sZiel.S7BYTE := B#16#10;
sZiel.DatTyp := B#16#02;
sZiel.Anzahl := ByteCount;
sZiel.DBNR := Target_DB;
//sZiel.Null := B#16#0;
sZiel.Zeiger := DW#16#84000000 OR SHL (IN:= INT_TO_DWORD(Target_BY), N:=3); //eintragen
//direktes kopieren des ANY Pointers
QUELLE := Source;
//ZIEL := Target;
//----------------------------------------------------------------------------------------
//Programm
//----------------------------------------------------------------------------------------
// Aufruf des SFC 20 fürs kopieren
//RET_V := BLKMOV(SRCBLK := QUELLE ,DSTBLK := ZIEL);
// Aufruf des SFC 21 fürs füllen
RET_V := FILL(BVAL := QUELLE, BLK := ZIEL);
//Auslesen
//SourceObj := VON.SpBer1
//SourceVal := VON.SpBer2;
//TargetObj := NACH.SpBer1;
//TargetVal := NACH.SpBer2;
//END ------------------------------------------------------------------------------
IF RET_V <> 0 OR NOT OK THEN
UDF_Fill_TypeToDB := TRUE;
ELSE
UDF_Fill_TypeToDB := FALSE;
END_IF;
OK:=TRUE;