Code:
U M0.0
U M0.1
S M2.2
L 24
L 2
-I
T MW 22
S M2.3
R M2.0

Kann ich das so schreiben oder muss ich es so machen:

Code:
U M0.0
U M0.1
S M2.2
 
U M0.0
U M0.1
L 24
L 2
-I
T MW 22
 
U M0.0
U M0.1
S M2.3
R M2.0

Vielen Dank,
Tigerkroete
 
Grundsätzlich sind Lade- und Transferbefehle nicht vom VKE abhängig. Wenn diese Sequenz also nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden soll, dann ist ein bedingter Sprung erforderlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rainer.
Ich habe das auch gerade gemerkt, als ich ein wenig rumsimuliert habe. Also muss ich mir ein Label setzten, z.B. IF1: und dort dann bei erfüllter Bedingung hinspringen?!
Gruß,
Tigerkroete
 
Vielen Dank!!!

Hätte noch zu den Labels eine Frage:
Ist es richtig, dass man nur 4 Zeichen benutzen kann, z.B. IF1: (3 Zeichen), aber nicht IF1_2: (5 Zeichen)? Oder mache ich was falsch? Mehr Zeichen fände ich für eine bessere Namensgebung sinnvoll.

Gruß,
Tigerkroete
 