Hi Leute,

wie kann ich herrausfinden, das in meinem Programm auch alle Impulse erfasst werden?
In meinem Programm werden Impulse auf einen digitalen Eingang gegeben. Ein Zähler zählt die Impulse und nach einer gewissen Anzahl wird ein anderer Programmteil aufgerufen, durchgeführt, der Zähler zurückgesetzt und das Ganze von neuem bis die Abbruchbedingung erfüllt ist.

Wie kann ich nun herrausfinden, wieviele impulse ich maximal z.B. pro sekunde auf den Eingang geben kann, damit auch alle erfasst werden.

Gruß Tino
 
Anhand des SPS Typs und der Art bzw. der Geschwindigkeit der Eingänge kann man das leicht herrausfinden. Mal in der Doku zur jeweiligen SPS schaun.
Beispiel BECKHOFF:
Anzahl der Impulse die gezählt werden können ist abhängig von der Zykluszeit der SPS. Die Steuerung kann nur dann den Eingang abfragen bzw. verarbeiten wenn sie in der Programmbearbeitung ist.
Alternativ gibt es spezielle Zählerklemmen, die wesentlich schneller getaktet sind als die Zykluszeit der SPS.Der Zählerstand kann dann während eines SPS Zyklus abgefragt werden.
"Normale" Eingangsklemmen gibt es z.B. mit 0,2 ms oder 3 ms Eingangsfilterzeit => z.B. f=1/t = 1/0,003s ~ 333 Hz (nur Klemme)

gruß
pete
 
Hallo,

dazu zwei Überlegungen:

1.) Die Impuls- Pausenzeit. Um ein Signal sicher zu erfassen, muss
es mindestens einen vollen SPS-Zyklus lang "1" sein. Das gleiche gilt
natürlich auch für die Pausenzeit, wenn das Signal "0" ist.
Also Bedingung 1: Impuls-Pausenverhältnis >= Zyklus.

2.) Um mit einem Signal zu zählen, muss eine Flankenauswertung erfolgen.
( der Zähler macht das automatisch wie du sicherlich weißt) Um nun z.B. zwei positive Flanken zu erfassen,
muss dein Programm dazwischen ein negative Flanke erkennen können. Das bedeutet :
Maximale Anzahl Impulse = Zeit / Zyklus x 2. Als Beispiel sei die
Zykluszeit 10ms; Bedingung 1 ist erfüllt, dann errechnet sich die
Anzahl der maximal zu erfassenden Imulse:
1000ms / (10ms * 2) = 50 Impulse/sec. ( theoretischer Max-Wert)
Wenn du da in Praxis 10% abziehst sollte das als Max -Wert
funktionieren.


mfg.
Rolf
 
Impulse pro Zyklus

Hallo user,

theoretische Betrachtungen sind eins,die Praxis sieht leider etwas anders aus.Konkret,Prgrammänderungen bringen ein solches Gebilde leicht ins kippen und es läuft instabil.Deshalb mein Vorschlag,etwas umfangreicher,aber absolut stabil und nach allen Richtungen erweiterbar und auch für höhere Impulszahlen geeignet.
Countermodul z.B. FM 350 und in Zusammenhang mit OB 40 Prozessalarm.

Mad_max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe hier ein ähnliches Problem.
Die Zykluszeit beträgt 1ms (max 3ms) laut Step7 Diagnose.
Es kommen ca. 72 Impulse pro Sekunde am DI.
Die Impulszeit beträgt 7ms und Pausenzeit auch 7ms ("Drehgeber SpurA").
Das würde bedeuten Impuls und Pausenverhältnis >= Zykluszeit
Trotzdem kommen am Zähler nicht alle Impulse an :???: !


mfg.
Torsten
 
Hallo,

die Zykluszeit der SPS ist das eine, du mußt aber auch die Ansprechzeit der Eingänge betrachten. Bei den Standardeingängen der S7-300 beträgt die Ansprechzeit 4,8 ms. 4,8ms + 3ms = 7,8 ms -> da kann ein Impuls von 7ms Dauer schon mal verloren gehen:( .....
 