Hallo
ich habe ein Problem bei einer Projektarbeit. Nebenbei ich bin Azubi.
Ich muss für die Planung eines Schaltschranks von 7-Seg.-anzeigen auf eine SPS300 um die progammierten Zähler zu verwenden.
Damit wir keine 7 Ausgänge brauchen, nehmen wir einen BCD-Decoder. Also kommen wir auf 4 Ausgänge. Das eigentliche Problem ist jedoch die Umsetzung. Wir haben nur 7-Seg.-anzeigen die man mit Flachbandkabel verbinden kann. Doch wie geht man auf die SPS? Ausbilder schlug vor Flachbandkabel auftrennen und einzelne Adern nehmen! Wie sieht das aber aus. Da ich insgesamt 27 Anzeigen für neun Zähler habe, wird es auch ein kleines Wirrwar (schaltschrank: 600x800x200).
Nun war ich erfolglos auf Recherche um vielleicht andere Hardwarelösungen bestellen zu können.
Weiß jemand ob es Kompaktbauteile gibt für Aderkontakte?
Das heißt für eine abweichende Lösung vom Flachbandkabel.

mfg
wusa
 
Zuletzt bearbeitet:
mhm.. Also Alternativen zu Flachbandkabel währe Steuerleitung LIYCY bei Reichelt z.B. 36*0,14mm² , die aufgesplittet auf dem Bereich den man braucht.
Weiß jemand ob es Kompaktbauteile gibt für Aderkontakte?
Steckverbinder oder Klemmleisten oder wie meinst du das?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja es gibt da was. Flachbandkabel kann man ja mit Steckern versehen, die sich in die Adern schneiden (wie bei den Busleitungen im PC). Für solche Stecker gibt es auf C-Schienen aufrastbare Module, die dann Reihenklemmen haben, um dort normale Kabel aufzulegen. Müßte aber erst runtergehen, um nach dem Fabrikat zu sehen (Mach ich, wenn nötig :ROFLMAO: ). Sollte aber bei Reichelt zu finden sein.
 
Die Dinger stehen im Wagokatalog, habe ich auch schon verwendet - machen einen professionellen Eindruck.
 
Magst du es mir dann mal schicken das Programm und den Schlatplan etc.?

Wieviel mA können den die von dir eingesetzen Coder oder hast du da noch Treiber laufen?
 
@Ralle

Schön guten Abend,

Greenhorn ist wieder auf der Suche. Also ich finde bei Reichelt für Flachbandkabel nur D-Sub St. und verschiedene SCSI!?
Wie war das mit den Steckern, die sich in die Adern schneiden noch gleich?
 
So, hier mal eine Auswahl:

von links nach rechts

1. Siemens-Anschlußblock für digitale E/A-Module der 300-er
6ES7 921-3AA20-0AA0 (gibt es auch für 16-Bit-Module)
2. Siemens Kabel dazu (das kann man in beliebigen Längen auch
selbst machen, wenn man bei RS die Stecker kauft
3. Siemens-Anschlußblock für die Hutschiene
6ES7 924-0AA00-0AB0
4. Phoenix Contact FLKMS 14/8IM/LA/PLC
5. Phoenix Contact UM45-2FLK14/S7

Ob es die Nummern so noch gibt, weiß ich nicht, die Teile sind teilweise schon recht alt.
 

Anhänge

  • Reihenklemmen.jpg
    Reihenklemmen.jpg
    48,6 KB · Aufrufe: 20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jemand hat Nachsehen mit mir

Toll so ein Forum, danke. Damit kann ich was anfangen.
Habe heute schon den halben Tag auf der Arbeit Siemens Datenträger durchstöbert.
Die richtigen Nummern finde ich schon.
Und wenn ich die technische Auskunft nerven muss.

mfg