Hallo alle miteinander!
Ich vebaue seit jeher bei internen Servicesteckdosen sowie bei externen Steckdosenstromkreise eine FI/LS Kombination, da ja bei Stromkreisen mit Schuko-Steckdosen ein Personenschutz mit 30mA vorgeschrieben ist.
Nun möchte aber ein Kunde wissen in welcher Norm diese Vorschrift ferstgehalten ist. Leider kann ich in meiner Normensammlung keinen dezitierten Text dazu finden. Ich habe dies immer als gegeben betrachtet und nicht danach gesucht. Nun frage ich mich halt ob diese Vorschrift auch bei Industrieanlagen und insbesondere bei Servicesteckdosen innerhalb eines Verteilers zwingend erforderlich ist.
Hab im Google mal nachgeforscht, dass einzge was ich herausgefunden hab ist das die Norm EN61008 und EN61009 dieses Thema behandelt...
Kann mir jemand sagen wo ich sonst noch einen Text dazu finde, bzw hat jemand einen Ausschnitt aus dem Normentext welcher dieses Thema behandelt...
Wäre euch sehr dankbar...
lg
Joki
Ich vebaue seit jeher bei internen Servicesteckdosen sowie bei externen Steckdosenstromkreise eine FI/LS Kombination, da ja bei Stromkreisen mit Schuko-Steckdosen ein Personenschutz mit 30mA vorgeschrieben ist.
Nun möchte aber ein Kunde wissen in welcher Norm diese Vorschrift ferstgehalten ist. Leider kann ich in meiner Normensammlung keinen dezitierten Text dazu finden. Ich habe dies immer als gegeben betrachtet und nicht danach gesucht. Nun frage ich mich halt ob diese Vorschrift auch bei Industrieanlagen und insbesondere bei Servicesteckdosen innerhalb eines Verteilers zwingend erforderlich ist.
Hab im Google mal nachgeforscht, dass einzge was ich herausgefunden hab ist das die Norm EN61008 und EN61009 dieses Thema behandelt...
Kann mir jemand sagen wo ich sonst noch einen Text dazu finde, bzw hat jemand einen Ausschnitt aus dem Normentext welcher dieses Thema behandelt...
Wäre euch sehr dankbar...
lg
Joki