Dahlander, Querschnitt für Sternschütz

KalEl

Level-1
Beiträge
233
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo

bei uns streiten sich gerade die geister wie wie der querschitt zum sternschütz gewählt werden muss.

dahrlander 15A/43A.
langsame drehzahl ist mit 15a mss abgesichert. die schnell durch einen ms mit 43a. gemeinsame vorsicherung ist 63a diazed.

auf der sternschützseite fliesst ja nun nur die hälfte an strom. also ca 22a.
dafür würden ja 4^2 locker reichen.
aber wie sieht das für den kurzschluss fall aus?
zb wenn ein sternstrang schluss zur erde hat.
 
hallo

bei uns streiten sich gerade die geister wie wie der querschitt zum sternschütz gewählt werden muss.

dahrlander 15A/43A.
langsame drehzahl ist mit 15a mss abgesichert. die schnell durch einen ms mit 43a. gemeinsame vorsicherung ist 63a diazed.

auf der sternschützseite fliesst ja nun nur die hälfte an strom. also ca 22a.
dafür würden ja 4^2 locker reichen.
aber wie sieht das für den kurzschluss fall aus?
zb wenn ein sternstrang schluss zur erde hat.
Es muss ja auch der Spannungsfall berücksichtigt werden, nicht nur der Leitungsschutz...

Ich hab ne klare Empfehlung:
Werf einen Blick ins KlöMö Schaltungsbuch !
(Hab leider gerade keins zur Hand)
 
Wenn du nur den 0,5 fachen Strom hast,
dann brauchst du auch nur den zum halben Strom korrespondierenden Querschnitt nehmen.

Weil ansonsten müsste ja dein Schütz auch doppelt so groß sein.

Abgesehen davon wenn im Sternstrang ein Erdschluss auftritt,
dann ist das aber "nur" ein Erdschluss und kein Kurzschluss.
Ähnlich wenn du in einer Unterverteilun N und PE brückst.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ug
>>Das Überstromschutzorgan hat doch ne magnetische Schnellauslösung für den Kurzschlussfall!

nein. eben nicht. auf der dicken seite sitzt die vorsicherung mit 63A und ein motorschutz. also nur thermische auslösung.
 
Also der Motorschutzschalter von dem du da schreibst hat im Normalfall (auch) eine magnetische Auslösung.
Und selbst das DIAZED Element stellt einen Kurzschluss-Schutz dar.
 
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen,
das du den Strom der für eine Kurzschlussauslösung nötig ist,
jemals mit einem Erdschluss im Sternstrang zusammenbringen wirst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ug
>>Das Überstromschutzorgan hat doch ne magnetische Schnellauslösung für den Kurzschlussfall!

nein. eben nicht. auf der dicken seite sitzt die vorsicherung mit 63A und ein motorschutz. also nur thermische auslösung.
Oha...
Na, dann würde ich sagen, das der Leiterquerschnitt dann auch für 63A ausgelegt sein muss !!
 
Bitte um Begriffsklärung:

Hast du einen Motorschutzschalter: Dann könntest du dir im Normalfall die Vorsicherung ganz sparen,
denn der Motorschutzschalter gewährleistet thermischen- als auch kurzschlussschutz.

Hast du ein Motorschutzrelais: Dann müsste deine Verdrahtung auf die Vorsicherung (63A) ausgelegt sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber alle Motorschutzschalter, selbst die die eine Vorsicherung benötigen,
haben einen Magnetischen Auslöser.

Du spielst auf die Zuordnungsarten an:
Zuordnungsart 1
Im Kurzschlussfall darf der Starter Personen
und Anlagen nicht gefährden. Er muss für weiteren
Betrieb ohne Reparatur nicht geeignet
sein.
Zuordnungsart 2
Im Kurzschlussfall darf der Starter Personen
und Anlagen nicht gefährden. Er muss für weiteren
Betrieb geeignet sein. Die Gefahr der
Kontaktverschweißung ist gegeben. Für diesen
Fall muss der Hersteller Wartungsanweisungen
geben.
 
Aber alle Motorschutzschalter, selbst die die eine Vorsicherung benötigen,
haben einen Magnetischen Auslöser.
Das stimmt.

Du spielst auf die Zuordnungsarten an:
Zuordnungsart 1 ...
Nein!
Ich meine Motorschutzschalter (meist mit relativ hohem Nennstrom), welche nicht in der Lage sind, die maximale Kurzschlussleistung abzuschalten.
Diese benötigen dann nochmals einen vorgeschalteten Kurzschlußschutz.
 
ich habe aber auf der dicken seite keinen motorschutzschalter

hier die zeichnung
 

Anhänge

  • dahlander.gif
    dahlander.gif
    10,7 KB · Aufrufe: 31
1. weil wir bei diesen grössen nur ms einsetzen. frag mich nicht warum.:confused:
2. genau das ist, hier bei uns, auch mein reden. :)
 