Hallo, was macht ihr es mit euren Frequenzumformer wenn sie nicht in Betrieb sind? Durch einen Netzschütz vom Netz trennen oder immer am Netz lassen und nur die Startfreigabe deaktivieren? Habe ein Vakuumgebläse welches jeden Tag ca 10 Std Läuft, soll ich den FU die restliche Zeit vom Netz nehmen oder immen in Standby lassen?
 
Hallo, was macht ihr es mit euren Frequenzumformer wenn sie nicht in Betrieb sind? Durch einen Netzschütz vom Netz trennen oder immer am Netz lassen und nur die Startfreigabe deaktivieren? Habe ein Vakuumgebläse welches jeden Tag ca 10 Std Läuft, soll ich den FU die restliche Zeit vom Netz nehmen oder immen in Standby lassen?
Ich lass das Netzschütz immer drinn.
Nur bei einer Störmeldung vom FU trenne ich den vom Netz, damit er nicht Feuer fängt.

Häufiges Netz ein/ aus haben die meisten Umrichter auch nicht gerne !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich kenne es nur wie folgt:
Startfreigabe wegnehmen, Netzspannung drauflassen.
Warum den FU eigentlich ausschalten, wenn er länger nicht benötigt wird?
Kühlung (wenn überhaupt benötigt) ist durch Kühlrippen oder Lüfter gegeben.
Die Standyleistung ist meiner Meinung nach kein Grund ihn vom Netz zutrennen. Die Firmen haben eh andere Stromtarife :)

Zum Thema häufiges ein / aus - Schalten:
Alte FU`s ( 10 - 15 Jahre) versagen dann gerne mal den Dienst.
Meines Wissens nach, hängt das mit den Kondensatoren im FU zusammen
 
Ich persönliche würde die FU´s grundsätzlich auch immer am Netz lassen. Dadurch wird eine Parametrierung und/oder Fehlersuche wesentlich erleichtert. Wir haben bei uns zwei alte Gleichströmer deren Gleichrichter wird beim ausschalten immer der Saft genommen, und damit schwindet dann auch der letzte Fehlerstatus bzw. der letzte Fehlerstatus ist immer Unterspannung :) Parameter können nur im laufendem Betrieb geändert werden ist nicht wirklich lustig.
Natürlich ist ein Netzschütz in NOT-AUS/NOT-Halt maßnahmen einzubeziehen bzw. sogar unerläslich. Je nach Konzept und Sicherheitsbeurteilung, aber das war ja nicht die Frage.
Und so ein großer Verbraucher ist ein Schütz nun auch nicht.
 
Zuletzt bearbeitet: