-> Hier kostenlos registrieren
Ich
bin mit Schraubies groß geworden, ja, bis auf Märchen von abgefackelten Wago's bin ich bis zu einem entscheidenen Ergeinis voll auf Schraubklemmen eingeschworen gewesen.
Das Ereignis hieß 'Heizungsmodule im Rahmen von 2- 20 kW' in einem Großbetrieb. Der Modulbauer, selber nen Fummelfuchs, hat eine Schraubklemme und eine FZ mit 2,5 mm2 mit einem Nennstrom lt. Bauteil von 34A mit 110%, also 37A ohmsch belastet und 3 Wochen bei 60°C gewartet, bevor er die FZ's freigegeben hat.
Nach ca. 2 Wochen ist die Schraubklemme abgefackelt....
Das hatte mich überzeugt, sogar mein Herd und die Spülmaschine laufen da stabil drüber
Neulich kam aber nen Schrank in FZ zu uns, der, noch nicht mal warmgelaufen, richtig Trouble gemacht hat:
Die 3RT's von Siemens waren verfederzugt und, damit 'das auch schön aussieht', die Strippen wie einen katholischen Zopf in den Kabelkanal gezerrt.
Genau dort und deshalb hat die Pumpe net gefördert, sondern die Verbindung gräßlich gestunken...
Aso, und Endhülsen waren auf der 4 mm2 auch noch drauf, also aaallleesss falsch, was geht.
Ich mag beides, die bewährten Schraubies und die flotten FZetties, aber PLZ bitte richtig konfigurieren !!
Greetz
TommyG
bin mit Schraubies groß geworden, ja, bis auf Märchen von abgefackelten Wago's bin ich bis zu einem entscheidenen Ergeinis voll auf Schraubklemmen eingeschworen gewesen.
Das Ereignis hieß 'Heizungsmodule im Rahmen von 2- 20 kW' in einem Großbetrieb. Der Modulbauer, selber nen Fummelfuchs, hat eine Schraubklemme und eine FZ mit 2,5 mm2 mit einem Nennstrom lt. Bauteil von 34A mit 110%, also 37A ohmsch belastet und 3 Wochen bei 60°C gewartet, bevor er die FZ's freigegeben hat.
Nach ca. 2 Wochen ist die Schraubklemme abgefackelt....
Das hatte mich überzeugt, sogar mein Herd und die Spülmaschine laufen da stabil drüber
Neulich kam aber nen Schrank in FZ zu uns, der, noch nicht mal warmgelaufen, richtig Trouble gemacht hat:
Die 3RT's von Siemens waren verfederzugt und, damit 'das auch schön aussieht', die Strippen wie einen katholischen Zopf in den Kabelkanal gezerrt.
Genau dort und deshalb hat die Pumpe net gefördert, sondern die Verbindung gräßlich gestunken...
Aso, und Endhülsen waren auf der 4 mm2 auch noch drauf, also aaallleesss falsch, was geht.
Ich mag beides, die bewährten Schraubies und die flotten FZetties, aber PLZ bitte richtig konfigurieren !!
Greetz
TommyG