Ich habe ein Pnoz Multi m0p und eine Siemens DA Baugruppe (322-1BH01-0AB0),
also die ordinäre Standart-Baugruppe.

Wenn ich nun die Spannungsversorgung der Ausänge über einen Halbleiterausgang
des Pnoz-Multi versorge kommt auf diesen innerhalb von ca. 3-5 Sekunden ein Ausgangsfehler (O Fault).
Versorge ich mit dem gleichen Ausgang z.B. ein Schütz, Relais etc. funktioniert das ganze problemlos.

Ist das ein bekanntes Problem, das sich irgendwie umgehen lässt, oder muss man das
als "Pilz"-gegeben hinnehmen?

Mfg
Manuel
 
Hallo,
ist das ein lastüberwachter Ausgang? Was geschieht wenn nichts am Ausgang hängt und er eingeschalten wird?
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohne das Pilz genauer zu kennen würde ich vermuten, daß es zyklisch den 24V Ausgang auf 0 schaltet(für ein paar µS oder ms) um zu prüfen, ob der Halbleiter Ausgang auch noch funktioniert. Und das scheint die Siemens Baugruppe zu stören.
 
@thomss5
Wenn am Ausgang nichts hängt, läuft das PNOZ problemlos weiter, es scheint also kein Lastüberwachter Ausgang zu sein.

@oberchefe
Korrekt formuliert (falls du recht hast) würde das heißen, das PNOZ Multi etwas macht,
wodurch sich die Siemens-Baugruppe so verhält, das das PNOZ dieses als Fehler erkennt.

Wenn noch wer genaueres / mehr weiß, nur her damit!

Mfg
Manuel
 
Korrekt formuliert (falls du recht hast) würde das heißen, das PNOZ Multi etwas macht,
wodurch sich die Siemens-Baugruppe so verhält, das das PNOZ dieses als Fehler erkennt.

Genau, im einfachsten Fall ist für die Siebung der Versorgungsspannung in der Siemenskarte ein Elko drin der dann die 24 Volt über diesen Testzeitraum hinaus verlängert. Da würde ich testweise einfach mal eine ganz normale Diode zwischen Ausgang des Pilz und der Siemenskarte schalten, dann sollte das nicht mehr passieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

sollst besser mit Pilz sprechen, oder besseren Vertriebler anfordern, bei mir ist der Service 1A (Raum Ludwigsburg bei Stuttgart). Der Typ war bei mir, hat in kürze das Programm gezeigt und über das Muti einiges verzählt.

Wegen dem Takten ist richtig so, aber Pilz hat eine Lösung mit einem kleinem Relele das diese Frequenzen rausfiltert, so in der Art Zeitrelais.

Ich muss echt sagen, dass ich mit dem Multi echt zufrieden binn.
Das ding kann nix was es nicht gibt ;)
 
aber Pilz hat eine Lösung mit einem kleinem Relele das diese Frequenzen rausfiltert

Wenn es dann aber noch sicher sein soll, kann es erforderlich sein, daß es mindestens zwangsgeführte Kontakte hat wovon ein Kontakt auf einen Eingang zurückgeführt wird um zu überprüfen ob das Relais nicht hängt. Unter Umständen muß es dann noch redundant ausgeführt werden (also 2 solcher Relais, Kontakte in Reihe...).
 
Wenn ich nun die Spannungsversorgung der Ausänge über einen Halbleiterausgang
des Pnoz-Multi versorge kommt auf diesen innerhalb von ca. 3-5 Sekunden ein Ausgangsfehler (O Fault).
Was sagt denn der Fehlerstack des PnozMulti - der sollte ja eine halbwegs detaillierte Ursache für den oFAULT liefern!

mfg
Maxl
 