Hallo,
muß mich berichtigen zu den INIs:
Zitat:
Anforderungen an den Näherungsschalter
• Es dürfen ausschließlich Näherungsschalter
vom Typ "pnp" eingesetzt werden
(Schließer, gegen Plus schaltend).
• Die Näherungsschalter benötigen eine
Versorgungsspannung von 24 V DC.
• Die Näherungsschalter müssen so
angebracht werden, dass mind. einer immer
bedämpft ist (High-Signal führt).
• Die Näherungsschalter müssen so versetzt
angebracht werden, dass sich die aufgenommenen
Signale überlappen.
Modulbeschreibung
Sicherheitseigenschaften:
Das Erweiterungsmodul PNOZ ms1p/PNOZ
ms2p erfüllt folgende Sicherheitsanforderungen:
• Die Schaltung ist redundant mit Selbstüberwachung
aufgebaut.
• Die Sicherheitseinrichtung bleibt auch bei
Ausfall eines Bauteils wirksam.
Modulmerkmale:
• Überwachung von 2 unabhängigen
Achsen
• Anschluss von
- 2 Inkrementalgebern
oder
- 4 Näherungsschaltern (2 Näherungsschalter
pro Achse)
oder
- 1 Inkrementalgeber auf Achse 1 und
2 Näherungsschaltern auf Achse 2
oder
- 1 Inkrementalgeber auf Achse 2 und
2 Näherungsschaltern auf Achse 1
• Messgrößen:
- Stillstand
- Drehzahl (8 Werte einstellbar)
- Drehrichtung
• Achstypen, Gebertypen und Startart im
PNOZmulti Configurator wählbar
• Statusanzeigen für
- Versorgungsspannung
- Inkrementalgeber
- Näherungsschalter
- Achszustand, Stillstand und Drehzahlüberschreitung
- Fehler am System
• Anschlusstechnik Näherungsschalter:
steckbare Klemmen, wahlweise mit
Käfigzugfederanschluss oder
Schraubanschluss
• Anschlusstechnik Inkrementalgeber: RJ-
45-Buchsenstecker
• galvanische Trennung zwischen den
Anschlüssen X1, X12 und X22
• max. 4 Drehzahlwächter an das Basisgerät
PNOZ m1p/PNOZ m2p anschließbar
Funktionsbeschreibung
Arbeitsweise:
Der Drehzahlwächter PNOZ ms1p/PNOZ
ms2p kann zwei Achsen unabhängig
voneinander auf Stillstand, Drehzahl und
Drehrichtung überwachen. Das PNOZ ms1p/
PNOZ ms2p meldet den Status der überwachten
Werte an das Basisgerät. Abhängig
von der geladenen Sicherheitsschaltung
können die Werte vom Basisgerät z. B. an
einen Relaisausgang des Sicherheitssystems
übergeben werden.
Für die Aufnahme der Werte können
Inkrementalgeber und/oder Näherungsschalter
eingesetzt werden.
Info! In der Online-Hilfe des PNOZmulti
Configurators ist die Konfiguration des
Drehzahlwächters PNOZ ms1p/PNOZ
ms2p ausführlich beschrieben
Thomas