Absicherung 0,14 mm2 Sensoren Kabel

tmd

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Irgendwie werde ich nicht fündig:???:

Folgendes ist passiert : von einem kleinem Haft-Magnet 24V , geschaltet über ein Relaise , wurde eine Ader eingeklemmt (0,14mm2) , das ganze gab eine Schmorr-stelle die anfing zu qualmen, Vorgeschaltet Sicherung 10A/C löste nicht aus.

Wie schütze ich Querschnitte von Sensoren/Aktoren , die immer kleiner werden,die Kabel natürlich auch.

Z.B. Steuerung , Sitop Netzteil 20 A , oder 10 A , danach Schaltschrank ,
im Schaltschrank 0,5 bis 1mm2
irgendwo im Feld geht es zu Sensoren , Aktoren , die häufig Kabelquerschnitte von 0,25 oder 0,34mm2 oder 0,14mm2 haben !

Welche Absicherung bietet mir einen Brandschutz für ein Leitung von 0,14mm2????
 
Ich teile die Steuerspannungen in meinen Anlagen (Egal ob 24V 230V usw.), sinnvoll auf mehrere Kreise.
Und verwende dann Sicherungen von 2 - 4A.
 
Hallo tmd,

von Siemens gibt es ein Modul für Sitop.
Ich nehme meist die Siemens 5SY41..-05 die sind Karakteristik A ab 2A.
Für Eingänge gehe ich dann z.B. auf A3A und Ausgänge A4A bis A6A.

Aber einen 10C hab ich noch nie bei 24V und SPS eingesetzt, der kann nicht auslösen, vor allem nicht bei einem Sitop. Es sei den der Strom bleibt bei 11-20A stehen.

Vor allem hab ich noch nie ein Magnetventil mit 0,14mm² verdrahtet, normalerweise mindestens 0,5mm².

Die Frage wäre auch, wie man den Magneten deklariert, da laut VDE 0113, der mindestquerschnitt bei 0,2mm² liegt, ausser Signalleitungen.
 
es gäbe da noch die möglichkeit der sicherungsklemmen, die entsprechend der stromaufnahme des sensors/aktors, eine schmelzsicherung intus haben...
 
was wirklich verdammt praktisch ist bei der fehlersuche ...auch wenn es schichtelektriker geben soll, die erstmal drei schmelzsicherungen verfeuern, bevor sie die leitung und den sensor/aktor überprüfen...
 
Hallo bei geregelten Netzteilen ist ein Sitop Select von Siemens das richtige. Normale Sicherungen erfüllen die Vorschriften meines Wissens nicht. Zusätzlich kann man diese zwischen 2 - 10A einstellen. Der Nachteil ist der Preis und das man nur 1Phasig aufbauen kann.
 
Hallo tmd,

von Siemens gibt es ein Modul für Sitop.
Ich nehme meist die Siemens 5SY41..-05 die sind Karakteristik A ab 2A.
Für Eingänge gehe ich dann z.B. auf A3A und Ausgänge A4A bis A6A.

Aber einen 10C hab ich noch nie bei 24V und SPS eingesetzt, der kann nicht auslösen, vor allem nicht bei einem Sitop. Es sei den der Strom bleibt bei 11-20A stehen.

Vor allem hab ich noch nie ein Magnetventil mit 0,14mm² verdrahtet, normalerweise mindestens 0,5mm².

Die Frage wäre auch, wie man den Magneten deklariert, da laut VDE 0113, der mindestquerschnitt bei 0,2mm² liegt, ausser Signalleitungen.

>>Die Magnete werden vom Hersteller mit 0,14mm2 geliefert!
Aber Danke für den Tipp mit dem Siemens Teil , das wird wohl das richtige sein !
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben