Irgendwie werde ich nicht fündig:???:
Folgendes ist passiert : von einem kleinem Haft-Magnet 24V , geschaltet über ein Relaise , wurde eine Ader eingeklemmt (0,14mm2) , das ganze gab eine Schmorr-stelle die anfing zu qualmen, Vorgeschaltet Sicherung 10A/C löste nicht aus.
Wie schütze ich Querschnitte von Sensoren/Aktoren , die immer kleiner werden,die Kabel natürlich auch.
Z.B. Steuerung , Sitop Netzteil 20 A , oder 10 A , danach Schaltschrank ,
im Schaltschrank 0,5 bis 1mm2
irgendwo im Feld geht es zu Sensoren , Aktoren , die häufig Kabelquerschnitte von 0,25 oder 0,34mm2 oder 0,14mm2 haben !
Welche Absicherung bietet mir einen Brandschutz für ein Leitung von 0,14mm2????