hat jemand genaue Unterlagen über die Abschaltung bei Not Aus noch den verschiedenen Kategorien???

Bin eigentlich immer davon ausgegangen, das vor einem FU mind. 2 Schütze gehören (also redundante Abschaltung) Habe jetzt eine Anlage gesehen, da werden die Lastschütze über die Hardware weggeschaltet (Not Aus Relais) die Ausgänge bleiben aber aktiv da die Spannungsversorgung nicht weggeschaltet wird.

Hat jemand vielleicht ein paar erklärende Worte??

Danke
 
Hallo,

im Geschäft hab ich mir von Siemens mal ein "Handbuch" downgeloaded, da wird das alles schön erklärt.

Hab auch grad bei Siemens geguckt, aber ich finds nicht :sad:


MfG
 
Hallo,

keine Panik, :p
am Montag bin ich wieder im Geschäft, da such ich´s raus ;)

Aber letztens war der Außendienstler von Pilz bei uns: es soll von Pilz auch ein recht gutes Buch darüber geben, das an die Kunden meistens verschenkt wird.


MfG
 
Hallo,
hat jemand genaue Unterlagen über die Abschaltung bei Not Aus noch den verschiedenen Kategorien???

Das Sicherheitshandbuch von Moeller ist nicht übel:
http://www.moeller.net/de/support/servicequick.jsp?id=159,692

Demnächst (eigentlich seit Anfang 2007) wird aber sowieso wieder (alles?) anders, d.h. die Kategorien werden wohl anders aufgeteilt und es gibt neuerdings sowas wie Performance-Level - kennt sich da jemand aus?

Bin eigentlich immer davon ausgegangen, das vor einem FU mind. 2 Schütze gehören (also redundante Abschaltung) Habe jetzt eine Anlage gesehen, da werden die Lastschütze über die Hardware weggeschaltet (Not Aus Relais) die Ausgänge bleiben aber aktiv da die Spannungsversorgung nicht weggeschaltet wird.

Einen FU bei Notaus mit Schützen abschalten? Es gibt FU für sicherheitsgerichtete Anwendungen, die dann ein gesteuertes Stillsetzen erlauben...
 
Hallo,

GENAU DAS meinte ich :p

Soll aber lt. Außendienstler wohl demnächst wieder über Pilz zu haben sein.

Vielleicht einfach eurem ADler mal kräftig die Ohren vollheulen und ein wenig jammern :p

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Demnächst (eigentlich seit Anfang 2007) wird aber sowieso wieder (alles?) anders, d.h. die Kategorien werden wohl anders aufgeteilt und es gibt neuerdings sowas wie Performance-Level - kennt sich da jemand aus?

Safety Integrity Level (SIL) ist hier das Stichwort.
http://pia.khe.siemens.com/index_pr...ifikate.funktionale_sicherheit_sil_-13027.htm

Einen FU bei Notaus mit Schützen abschalten? Es gibt FU für sicherheitsgerichtete Anwendungen, die dann ein gesteuertes Stillsetzen erlauben...
Es gibt verschiedene Stop-Kategorien:
Code:
[B]Stop-Kategorien nach EN 60204[/B]


[B]Stop-Kategorie 0:[/B]

Stillsetzen durch sofortiges Ausschalten der Energiezufuhr zu den Maschinenantrieben (ungesteuertes Stillsetzen). 


[B]Stop-Kategorie 1:[/B]

Gesteuertes Stillsetzen, wobei die Energiezufuhr zu den Maschinenantrieben erst bei Stillstand abgeschaltet wird 


[B]Stop-Kategorie 2:[/B]

Gesteuertes Stillsetzen, bei dem die Energiezufuhr zu den Maschinenantrieben erhalten bleibt (nicht zulässig für NOT AUS Funktion)
Quelle:
http://www.as-interface.net/DE/System/Safety/Basics

Für einen FU nimmt man oft die Stop-Kategorie 1, d.h. runterfahren an der Stromgrenze und Netzschütz raus nach Zeit x (Sicherheitsrelais mit verzögerten Kontakten).

Im Anhang noch einige Infos zu Normen und Auslegung von Sicherheit (natürlich nicht ohne Eigenwerbung) von Rockwell:
 