Notaus klar! (Notausrelais oder nur Notaustaster)

Atommolch

Level-1
Beiträge
62
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist bei einem kleinen Schaltschrank mit 2 Heizungen und einem Motor für ein Transportband, ein Notausrelais (Pilz oder Ä.) vorgeschrieben, oder kann man einen Notausschalter gleich in die Steuerspannungszuleitung (nach Trafo) vor die Ein - und Austaster installieren?

Gruss Atommolch
 
In welcher Kategorie ist die Maschine eingeordnet. Wenn es die unterste Kategorie ist, dann brauchst du kein Not-Aus Relais.
Eine weitere Frage ist, benutzt du eine SPS, oder ist das eine Schützverdrahtung. Wenn du den NotAus in die Steuerspannungszuleitung einbaust, was passiert, wenn du den NOTAus wieder raus ziehst und ein Ausgang der SPS durch einen Fehler 1-Signal hat. Nach entriegeln des NotAus ist immer eine 2. Handlung notwendig um die Maschine zu starten.
Und warum willst du mit dem NotAus die Steuerspannung wegschalten (wenn SPS). Ausgänge wegschalten reicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo marlob

Es handelt sich um 3 einfachste Selbsthaltungen ohne SPS , nur mit Ein - und Austaster.
Katergorie? Hast du eine Tabelle in der ich das nachvollziehen kann.
Es ist einfachster Ofen mit 2 Heizstufen (Schütz 1 und Schütz 2) und eine Motor (Schütz 3) für ein kleines Transportband (o,25kW) das durch den Ofen läuft.

Atommolch
 
Dann nimm doch einfach einen Haupt/Not-Aus-Schalter, mit dem Du die komplette Zuleitung des Schaltschranks abschaltest!

Gruß

Holger
 
@Knabi

.und das ist dann den Vorschriften gemäß? Ich bin der Meinung das du ,fall einer mit dem Kittel in das Transportband kommt, in der Aufregung den Hauptschalter drehen wird , aber auf den Pilznotaus schlägt man instinktiv drauf, oder?

Gruss Atommolch
 
Deshalb heißt er ja HAUPT-/NOT-AUS-Schalter. Und ja, natürlich darf man den für Sicherheitsabschaltungen benutzen. Natürlich nur, wenn die Anlage so klein ist, daß man ihn als Bediener jederzeit erreichen kann.

Gruß

Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deshalb heißt er ja HAUPT-/NOT-AUS-Schalter. Und ja, natürlich darf man den für Sicherheitsabschaltungen benutzen. Natürlich nur, wenn die Anlage so klein ist, daß man ihn als Bediener jederzeit erreichen kann

Wenn du schon solche Tipps gibst, dann erkläre es wenigstens richtig.
Ein Not-Aus, egal ob HAUPT-/NOT-AUS-Schalter oder normaler Not-Aus muss immer jederzeit von der Gefahrenquelle aus erreichbar sein!
Der Einsatz solcher Schalter hängt doch nicht von der Grösse einer Maschine ab.

Zitat aus der Siemens FAQ
Nur bei sehr einfachen Maschinen darf, in Abhängigkeit vom Ergebnis einer Risikobewertung, die NOT-AUS-Funktion über einen NOT-AUS-Schalter / Schütz geführt werden. In diesem Fall ist lediglich die Stop-Kategorie 0 möglich.
 
Risikobewertung

Hi,

auf der sicheren Seite ist man immer erst nach einer ordentlich und vorschriftsgemäß durchgeführten und dokumentierten Riskobewertung.
 
Wenn du schon solche Tipps gibst, dann erkläre es wenigstens richtig.
Ein Not-Aus, egal ob HAUPT-/NOT-AUS-Schalter oder normaler Not-Aus muss immer jederzeit von der Gefahrenquelle aus erreichbar sein!
Der Einsatz solcher Schalter hängt doch nicht von der Grösse einer Maschine ab.

Zitat aus der Siemens FAQ

Warum hast Du das dann nicht gleich richtig erklärt (Wenn Du hier schon den Oberlehrer raushängen läßt :wink: ). Dann hättest Du auch nicht erst auf mich schießen müssen - immer schön locker bleiben!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei einer Ofenanlage mit einem Förderband kann der NOT-AUS Schalter die Selbsthaltung eines Schützes rausschmeissen. Besteht keine Notwendigkeit ein NOT-Aus-Relais zu installieren. Nur wenn sich das Förderband schneller als 10mm pro Sekunde bewegt müssen weiter Vorkehrungen getroffen werden.
Für die Heizung benötigt man einen Sicherheitskreis, der bei Überschreitung der max. Temperatur die Heizung sicher abschaltet. Für den ganzen Schaltschrank würde ich einen Not-Aus Hauptschalter vorsehen.

Gruß
 
Hallo Madmann

erst mal Danke für deine Antwort.
meinst du wirklich 10mm pro Sekunde?
Was sind dann bei Überschreitung die zusätzlichen Vorkehrungen?

Gruss Atommolch
 
Hi,

auf der sicheren Seite ist man immer erst nach einer ordentlich und vorschriftsgemäß durchgeführten und dokumentierten Riskobewertung.

... unter Umständen allerdings ein halbes Jahr später, nachdem man alle 7 Teile der EN 61508 angewendet hat.
Leider ist das Ergebnis dann trotzdem lediglich probabilistisch... :(


Grüße
Jörg
 