norm die sagt, dass rot auf gelb notaus ist...

Nach Eingabe von "NotAus rot gelb norm" in Google fand ich diesen Text

Die VDE-Bestimmungen 0113 Teil 1 gelten für die elektrische Ausrüstung von Maschinen.
Diese Norm enthält die deutsche Fassung der Europäischen Norm EN 60204 Teil 1: 1998.
Aus DIN VDE 0113 ergeben sich 3 Schalterarten:
1. Netz-Trenneinrichtung – Hauptschalter
Ein handbetätigter Hauptschalter muss für jede Netzeinspeisung vorgesehen werden. Dieser Hauptschalter muss die
elektrische Ausrüstung der Maschine vom Netz trennen (z. B. bei Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung).
· Er ist als Lasttrennschalter entsprechend EN 60947-3 für die Gebrauchskategorie AC-23B auszulegen.
· Er muss handbetätigbar sein und darf nur eine Aus- und eine Ein-Stellung haben, die eindeutig mit O und I gekennzeichnet
sein muss.
· Er muss eine sichtbare Trennstrecke oder eine Schaltstellungsanzeige haben, welche die Aus-Stellung nur dann anzeigen
kann, wenn zwischen allen Kontakten eine ausreichende Trennstrecke nach EN 60947-3 besteht.
· Die Handhabe sollte schwarz oder grau sein.
· Er muss in der Aus-Stellung abschließbar sein, z. B. durch Vorhängeschlösser.
· Die Handhabe für den Hauptschalter muss leicht zugänglich zwischen 0,6 und 1,9 m über der Zugangsebene liegen.
· Das Ausschaltvermögen muss ausreichend sein, den Strom des größten Motors im blockierten Zustand zusammen mit der
Summe der Betriebsströme aller übrigen Motoren und / oder Verbraucher abzuschalten.
2. Geräte zum Ausschalten im Notfall – Not-Aus-Einrichtung
Not-Aus-Einrichtungen müssen an jedem Bedienstand und an anderen Arbeitsplätzen, an denen ein Not-Aus gefordert
sein kann, vorhanden sein. Sie müssen mechanisch selbsttätig verrasten und leicht erreichbar angeordnet sein.
· Die Kontakte von handbetätigten Not-Aus-Einrichtungen müssen so ausgebildet sein, daß sie zwangsläufig geöffnet
werden.
· Bedienteile für Not-Aus-Einrichtungen müssen ROT sein. Der Hintergrund um das Bedienteil muss GELB sein.
3. Direkte Betätigung der Netz-Trenneinrichtung im Notfall – Hauptschalter=Not-Aus-
Schalter
Wo die Netz-Trenneinrichtung zum Ausschalten im Notfall direkt betätigt werden muss, muss sie leicht erreichbar sein.
· Die Farbanordnung sollte ROT/GELB sein.
 
DIN EN ISO 13850 sagt:

Anforderungen an Not-Halt-Geräte:
...
Als Betätigungsteile dürfen Pilztaster, Drähte oder Seile, Griffe und in besonderen Fällen Fußschalter ohne Schutzhaube eingesetzt werden. Das Stellteil muss rot gekennzeichnet und wenn möglich vor einem gelben Hintergrund angebracht sein. Drähte und Seile als Betätigungseinrichtungen sollten zusätzlich mit Markierungsfahnen versehen sein, um die Erkennbarkeit zu verbessern.
....


Ein rotes Bedienelement an einer Maschine heißt immer Halt/Stop etc.

Ein Bedienelement für Notaus muß aber immer eindeutig sein, d.h. in der Nähe darf nix anderes rot/gelbes zum Drücken zu finden sein (steht in der Maschinenrichtlinie DIN EN 60204 unter der Überschrift Bedienerschnittstelle).
pixel.gif
 
also, so hab ich es verstanden:

Not-Aus ist immer rot auf gelb!

und


Rot auf gelb ist nicht immer Not-Aus!

...es ist krümelkackerei, aber das ist dann wahrscheinlich genau das, was mein chef meint :???:
 