Hallo Leute,
wir müssen mehrere Maschinen in die USA liefern und somit all die US-Vorschriften erfüllen.
Unter anderem müssen wir für den Schaltschrank eine sogenannte "arc flash calculation" durchführen. Es gibt ja dafür jede Menge Vorschriften in englisch, die aber äußerst schwer zu lesen (verstehen) sind.

Hat jemand eine Anhnung, wie man diese Berechnung ausführt und wie man bei dieser Sache vorgeht?

Ich danke schon mal im voraus.

Jump
 
Hallo Leute,
wir müssen mehrere Maschinen in die USA liefern und somit all die US-Vorschriften erfüllen.
Unter anderem müssen wir für den Schaltschrank eine sogenannte "arc flash calculation" durchführen. Es gibt ja dafür jede Menge Vorschriften in englisch, die aber äußerst schwer zu lesen (verstehen) sind.

Hat jemand eine Anhnung, wie man diese Berechnung ausführt und wie man bei dieser Sache vorgeht?

Ich danke schon mal im voraus.

Jump



Ich würde mal sagen, du braucht dringend professionelle Hilfe.

1. In machen US-STATES sind Abnahmen der Schaltschränke notwendig.

2. Ich rate dringend von Schmelzsicherungen ab - in Deutschland übliche sind dort oft nicht zu bekommen.

3. Kabel und Leitungen nach UL einsetzen

usw. usw.


Ich will dich nicht verunsichern aber plane mind. 50% Zeit mehr für die
Schaltschrankplanung ein als sonst.

alles weitere ggf. per PN
 
Ich würde mal sagen, du braucht dringend professionelle Hilfe.

1. In machen US-STATES sind Abnahmen der Schaltschränke notwendig.

2. Ich rate dringend von Schmelzsicherungen ab - in Deutschland übliche sind dort oft nicht zu bekommen.

3. Kabel und Leitungen nach UL einsetzen

usw. usw.


Ich will dich nicht verunsichern aber plane mind. 50% Zeit mehr für die
Schaltschrankplanung ein als sonst.

alles weitere ggf. per PN


Hallo IBFS,
ich habe einen Schaltschrankbauer gefunden, der öfters Schaltschränke für die USA baut und sie auch prüfen kann. Er wird uns auch bei der Projektierung unterstützen.
Aber er rät uns ausdrücklich zu Schmelzsicherungen, weil das SCCR (da geht's um Kurzschlußtröme) eingehalten werden muß.


Jump
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oberchefe,
danke für den Link. Die Excel-Tabelle ist echt ne Herausforderung. Ich weiß echt nicht, was die da von mir wollen. Muß mich wohl noch mehr damit beschäfftigen.

Jump
 
Dann nimm' die zölligen Schmelzsicherungen- es gibt da so ein Zollmaß, die man hier in Deutschland auch bekommt. Ich glaube, es war 10,3x38 oder sowas.

Gruß, Tobias
 