Hallo,
wir bekommen eine neue Maschine mit einer Max leistungsaufnahme von 135 kVA. Die Zuleitung ist 100m lang und liegt in einer Kabelpritsche bei normalen Bedingungen. (d.h. keine Übertemperaturen)
Nun habe ich lt. Formel mit 2% Spannungsfall und cos phi von 0,96 eine Querschnitt von ca 71mm² berechnet. Habe dann eine 95mm² Zuleitung bestellt. Nun habe ich aber bedenken bekommen, da an einer vergleichbaren Maschine 120mm² verlegt worden sind. Was meint ihr,
gibt das probleme mit der 95mm² oder? Wie sind eure Erfahrungen
Gruß NSN