Wenn diese Diskussion hier, objektiv auch nur eines an Klarheit gebracht hat,
dann das nichts klar ist, und man sich auf keinen Fall auf was verlassen sollte,
was man nicht selbst errichtet, oder nachgemessen hat.
Hier stehen für ein und dasselbe mehr oder minder die gesamte Farbpalette die der Markt so bietet,
Norm gibt es keine, und jeder Hersteller / Kunde macht / fordert es so, wie er es irgendwann
mal für richtig gehalten hat.
@vega1011
Also der Nulleiter ist für Steuerstromkreise ganz sicher verboten, oder verdrahtest du die wirklich mit 10mm²?
P.S. Zu Früher:
EN60204 1993-06 schrieb:
9.1 Steuerstromkreise
9.1.1 Versorgung von Steuerstromkreisen
Zur Versorgung der Steuerstromkreise müssen Transformatoren verwendet werden. Solche Transformatoren
müssen getrennte Wicklungen haben. Falls mehrere Transformatoren eingesetzt werden, wird empfohlen, die
Wicklungen dieser Transformatoren so zu schalten, daß sie sekundärseitig phasengleich sind.
Sind Gleichspannungs-Steuerstromkreise an das Schutzleitersystem angeschlossen (siehe 8.2.1), müssen diese
über eine getrennte Wicklung des Wechselstrom-Steuertransformators oder über einen anderen Steuertransformator
versorgt werden.
Transformatoren sind nicht vorgeschrieben für:
- Maschinen mit einer Bemessungsleistung von weniger als 3 kW mit einem einzigen Motoranlasser und
höchstens zwei äußeren Steuergeräten (z. B. Verriegelungseinrichtung, Not-Aus-Drucktaster)
- Haushalts- und ähnliche Maschinen, bei denen sich die elektrische Ausrüstung innerhalb des Maschinengehäuses
befindet.
Noch Früher:
EN60204-1 1986-02 schrieb:
6. Steuer- und Meldestromkreise
6.1 Speisung und Schutz von Steuer- und Meldestromkreisen
6.1.1 Anwendung von Transformatoren
Bei anderen als einfachen Maschinen, die z. B. mehr als 5 elektromagnetische Betätigungsspulen (Schütze,
Relais, Ventile usw.) aufweisen oder Steuergeräte oder Meßgeräte außerhalb des Steuerungsschrankes
enthalten, müssen für die Speisung der Steuer- und Meldestromkreise Transformatoren verwendet werden;
diese müssen getrennte Wicklungen haben und hinter dem Hauptschalter vorzugsweise zwischen zwei
Außenleitern angeschlossen sein.
Wenn sowohl Wechselstrom- als auch Gleichstromsteuerkreise verwendet werden, hat die Versorgung aus
getrennten Wicklungen zu erfolgen, die eine ausreichende Isolierung untereinander aufweisen.
Für die Speisung von elektronischen Steuer- und Meldestromkreisen müssen Transformatoren vorgesehen
werden.
6.1.2 Unmittelbarer Anschluß an das Netz
Steuerstromkreise dürfen ohne die besonderen Vorkehrungen nach Unterabschnitt 6.2.2 Absatz 4 direkt nur
an Netze mit geerdetem Neutralleiter angeschlossen werden. Sie sind dann zwischen einem Außenleiter
und dem geerdeten Neutralleiter anzuschließen.
Einzelne gekapselte Motorschalter (Starter) dürfen verwendet werden, ohne daß sie Unterabschnitt 6.2.2
entsprechen.
Heute:
EN60204-1 2007-06 schrieb:
9.1 Steuerstromkreise
9.1.1 Versorgung von Steuerstromkreisen
Wo Steuerstromkreise von einer Wechselstromquelle gespeist werden, müssen Steuertransformatoren für
die Versorgung der Steuerkreise verwendet werden. Solche Transformatoren müssen getrennte Wicklungen
haben. Wo mehrere Transformatoren eingesetzt werden, wird empfohlen, die Wicklungen dieser Transformatoren
so zu schalten, dass die Sekundärspannungen phasengleich sind.
...
Transformatoren sind nicht gefordert für Maschinen mit einem einzigen Motorstarter und/oder maximal
2 Steuergeräten (z. B. ein Verriegelungsgerät, Start/Stopp-Bedienstation).
Heißt, du hättest noch nie einen Steuertrafo verwenden müssen, gemäß deiner Argumentation.
Ich jedenfalls kann im obigen Text in der Kernaussage keinen Unterschied erkennen,
lediglich die Bemessung wann gefordert, und wann nicht wurde geringfügig angepasst.
Da die Tatsache warum Steuertrafo nicht näher begründet ist, kann diese also auch nicht mit einer fadenscheinigen (evtl. sogar korrekten) Begründung umgangen werden.
Natürlich bleibt die Sache, wenn der Betreiber das abnimmt evtl. sogar fordert davon unberührt.
Mfg
Manuel