Vorsicherung von Überspgableiter

godi

Level-1
Beiträge
1.460
Reaktionspunkte
185
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe in einem Schaltschrank mit einer Zuleitung die mit 35A Vorgesichert ist nach dem Hauptschalter einen Überspgableiter eingebaut (Schrack VVP335)
Kann ich den Überspgableiter mit einem LS Vorsichern?
Jeden einzeln oder genügt ein 3-Poliger LS?
Welchen LS soll ich verwenden? Genügt C 6A?

godi
 
Ich würde da keine Sicherung vorsetzen, da bei zu kleinen Sicherungen die Ableitung nicht mehr sauber funktioniert. Maximal würde ich auf die 35A oder höchstens 25A runtergehen.
Die maximale Vorsicherung beträgt bei dem Teil ja 100A.
Wichtig : auch wenn z.B. die Zuleitung nur 6mm² oder so ist , mit z.B. 16mm² ableiten. Weiterhin den Einsatzort nahe an der Zuleitung und möglichts kurz ableiten.

Hab vor kurzem einen Schrank gesehen, wo eine angeblich renomierte Steuerungsbaufirma so aufgebaut hat :
Eingangsklemmen unten rechts, darüber Hauptschalter auf der Türe ???
Einspeisung Rittal Verteiler oben im Schrank von links
jetzt kommts
Überspannungsableiter letztes Teil am Schienenverteiler Rechts oben,
dann mit 6mm² nach unten wieder auf die PE-Klemmen.

Ich hab vom Kunden eine Rüffel bekommen, weil ich den Aufbau nicht genau so gemacht habe . Naja , meine Anlagen sind auf jeden Fall noch am laufen :ROFLMAO:.
 